柴油机控制器先容与应用 概况 LXC6610 系列电站自动化控制器用于单台柴油发电机组自动化及监控系统,采用 32 位微处理器技术, 实现发电机组的自动开机/停机、多种参数精密测量、报警保护功能,通过内置的无线通讯模块和手机配合, 可以在全球任何地方连接云服务器,实现机组的远程监控、健康检查、早期故障预防、远程故障诊断等服 务。控制器采用高精度电子元件,工作温度范围非常宽:-32~75℃。可自定义厂商 LOG 到开机界面,和多 语言操作,包括中文简体(繁体)、英文、俄文、西班牙语、葡萄牙语、阿拉伯语,全部参数可从控制器 面板调整。其结构紧凑、接线简单、可靠性高,可广泛应用于各种类型的发电机组自动化系统,还可用于 消防水泵,空压机等自动化控制系统 控制器还可以预设间隔时间对发电机组的实时运行数据,进行保存形成历史记录,被保存的数据包括:传感器数 据、输入状态、继电器输出状态、发动机数据、发电机数据、负载数据,以及故障数据等,最长能够记录 最近 2100 小时的历史数据。允许各种终端通过云服务器对历史数据进行访问,以分析发电机组的健康情况、 故障原因,以及评估发电机组当前性能状况。 新增功能 WIFI 连接方式 配合健康云服务,采用 3 种不同的 WIFI 连接方式,不限网络有无,不限地域国界,任何地点和条件都可以实现 数据的传输,实现远程故障诊断、早期故障预警、健康检查。 1 第一种连接方式:在应用环境本身具备 WIFI 网络时,云控制器直接连接到 WIFI 网络,通过 WIFI 网络 在发电机组和云服务器之间建立实时通讯管道,实现实时远程监测和控制; 2 第二种连接方式:在应用环境没有 WIFI,但有手机网络时,通过手机共享 WIFI,也实现实时远程监控, 但通常用于更多的用于健康检查和远程故障诊断; 3 第三种连接方式:在应用环境没有 WIFI,也没有手机网络时,通过 APP 将云控制器保存的 7 种数据(可 以 24 小时运行保存半年)先保存到手机中,等到手机带到有网络或 WIFI 的环境下,再将保存的数据传输到云服 务器,实现远程故障诊断、初期故障预警、健康检查。 2、黑匣子记录 内置黑匣子记录器,能记录下故障发生前18秒的每一秒数据,这些数据可通过手机或WIFI上传到云服 务器,实现远程故障诊断;具有电池性能检测功能,通过检查起动马达在发电机组起动瞬间,电池电压下降的幅度,以及机组待机 时电池电压,计算电池的老化率; 5、早期故障预防技术 早期故障预防技术,计算机通过内建的130多个故障模型、模糊推理、及时发现各种复杂的早期故障。实现早期故障预防。而且还可以不断的增加云服务器的故障模型常识,实现诊断能力的无限扩展。 操作应用 1、LXC6610:当远程开机(带载)输入有效时,进入“开机延时”; LCD 屏幕显示“开机延时”倒计时; 开机延时结束后,预热继电器输出(如果被配置),主页面显示“开机预热延时 XX s”; 2、预热延时结束后,燃油继电器输出 1s,然后起动继电器输出;如果在“起动时间”内发电机组没有起动成 功,燃油继电器和起动继电器停止输出,进入 “起动间隔时间”,等待下一次起动;在设定的起动次数内,如果发电机组没有起动成功,LCD 显示窗第一屏第一行反黑,同时 LCD 显示 窗第一屏第一行显示“起动失败报警”; 在任意一次起动时,若起动成功,则进入“安全运行时间”,在此时间内油压低、水温高、欠速、充电失 败以及辅助输入(已配置)报警量等均无效, 安全运行延时结束后则进入“开机怠速延时”(如果开机怠 速延时被配置); 3、在开机怠速延时过程中,欠速、欠频、欠压报警均无效,开机怠速延时过完进入“高速暖机时间延时”(如 果高速暖机延时被配置);当高速暖机延时结束时,若发电正常则发电状态指示灯亮,如发电机电压、频率达到带载要求,则发电 合闸继电器输出,发电机组带载,发电供电指示灯亮,发电机组进入正常运行状态;如果发电机组电压 或频率不正常,则控制器报警停机(LCD 屏幕显示发电报警量)。
|