一、接地电阻仪面板图 二、接地电阻测试仪按钮先容 接线端钮:接地极(C2 、P2)、电位极(P1)、电流极(C1)、用于连接相应的探测针。
调整旋钮:用于检流计指针调零。
倍率盘:显示测试倍率,×0.1 、×l 、×10。 测量标度盘:测试标度所测接地电阻阻值。
测量盘旋钮:用于测试中调节旋钮,使检流计指针指于中心线。
倍率盘旋钮:调节测试倍率。
发电机摇把:手摇发电,为地阻仪提供测试电源。 三、使用方法 (一)测前准备
1、首先断开电源,然后拆开接地干线的连接点。
2、将接线处打磨光滑,去掉锈蚀。 3、对仪表进行短路调零试验:E、P、C端钮短路,摇动手柄,调整粗调旋钮和细调拨盘,使指针指零。 4、测量接地电阻,应选择在土坡导电率最低、土壤干燥的时期,如冬季最冷的时候或夏季进行。 5、当有雷电的时候,或被测物带电时,应严格禁止进行测量工作。 (二)接地电阻测量仪的接线
接线的具体方法是: 1、将两根探测针分别插入地中,电位探针插在距被测接地装置20m 处,电流探针 插在距被测接地装置4Om处,三者成一直线且彼此相距20m。 2、再用导线将探测针连接在仪器的相应端钮E、P、C上。两根探测针都需垂直插入地下400mm以上。 (三)正确使用
1、将接地电阻测量仪的粗调倍率旋钮置于最大倍数位置,一面缓慢转动发电机的手柄,一面调节粗调旋钮.使检流计的指针接近中心红线位置,当检流计接近平衡时,再加快发电机手柄的转速使之达到120r/min;同时调节测量标度盘细调拨盘,使检流计指针直至居中,稳定地指在红线位置为止;这时,用测量标度盘(表头)的读数乘以粗调倍率旋钮的定位倍数,即为接地装置的接地电阻值。例如,粗调倍率旋钮的定位倍数是10,表头上的读数为0.4,所测接地装置的接地电阻即为0.4×10Ω=4Ω。 2、如果测量标度盘的读数小于1Ω,则应将粗调倍率旋钮置于倍数较小的档,并重新测量和读数。 3、为了保证侧得的接地电阻值准确可靠,应在测量完毕后移动两根探测针,更换另一个地方进行再次测量,一般每次所测得的接地电阻值不会完全相同,最后取几个测得值的平均数,确定为该接地装置的电阻值。
4、电气设备接地电阻的测量应该定期进行,接地电阻按要求在一年中任何时候都不能大于规定的数值,所测接地电阻小于规定位才算真正符合要求。 四、维护保养
(l)该仪表一般不作开路试验。
(2)被测极与辅助接地极连接的导线不能与高压架空线、地下金属管线平行,以防千扰和影响测量的准确性。
(3)雷雨季节阴雨天气,不得测量避雷装置的接地电阻。 (4)不准带电测量接地电阻。
|