C114门户论坛百科APPEN| 举报 切换到宽版

亚星游戏官网

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

短信验证,便捷登录

搜索

军衔等级:

亚星游戏官网-yaxin222  上士

注册:2018-12-114
发表于 2024-8-10 09:00:58 |显示全部楼层
1.2.5通信杆线改造技术措施
施工复测:依据施工图纸和现场交底的控制桩点,复核实际电缆径路是否与电缆径路图的走向、长度、过道地点等相符。
光电缆线路:
杆路与其他设施的最小水平净距见表3.5-1。
架空通信线路架设高度表见表3.5-2。
架空通信光、电缆交越其它电气设施最小垂直净距见表3.5-3。
表3.5-1杆路与其它设施最小水平净距表
        
其它设施名称
      
最小水平净距(m)
   
备注
  
   
地面上其它既有杆路
  
其它杆高的三分之四倍
  

   
地下管、缆线
  
0.5~1.0
  
通信管道、缆线与电杆间的距离

   
火车铁轨
  
地面杆高的1.5倍
  
最近轨道

   
人行道边石
  
0.5
  

   
消火栓
  
1.0
  
指消火栓与电杆距离

   
市区树木
  
0.5
  
缆到树干的水平距离

   
郊区树木
  
2.0
  
缆到树干的水平距离

   
房屋建筑
  
2.0
  
缆到房屋建筑的水平距离
表3.5-2架空通信线路架设高度表
        
名称
      
与电缆线路方向平行时
   
与电缆线路方向交越时
  
     
架设高度(m)
   
备注
   
架设高度(m)
   
备注
  
   
市内管道
  
4.5
  
最低缆线到地面
  
5.5
  
最低缆线到地面

   
市内里弄(胡同)
  
4.0
  
最低缆线到地面
  
5.0
  

   
公路
  
3.0
  
最低缆线到地面
  
5.5
  
最低缆线到路面

   
土路
  
3.0
  
最低缆线到地面
  
4.5
  
最低缆线到路面

   
房屋建筑物
  
  
  
0.6
  
最低缆线到屋脊

   
1.5
  
最低缆线到平顶

   
河流
  
  
  
1.0
  
最低缆线到最高水位时船桅顶

   
市区树木
  
  
  
1.5
  
最低缆线到树枝垂直距离

   
郊区树木
  
  
  
1.5
  
最低缆线到树枝的垂直距离

   
其它通信导线
  
  
  
0.6
  
一方最低缆到一方最高线条

   
与同杆既有电缆间隔
  
0.3~0.4
  
缆到缆线
  
  
表3.5-3架空通信光、电缆交越其它电气设施最小垂直净距表
  
其它电气设施名称
  
最小垂直净距(m)
备注
架空电力线路有防雷保护设备
架空电力线无防雷保护设备
10kV以下电力线
2.0
4.0
最高缆到电力线条
35kV~110kV电力线
3.0
5.0
最高缆到电力线条
110kV至154kV电力线
4.0
6.0
最高缆到电力线条
154kV到220kV以下电力线
4.0
6.0
最高缆到电力线条
供电线接户线
0.6
最高缆到电力线条
霓虹灯及其铁架
1.6
最高缆到电力线条
光、电缆敷设:在光、电缆配盘和单盘测试结束后组织人员进行缆沟开挖,保证沟宽、沟深等满足验收标准,回填土时,应先清除沟坑内的遗留木材、草帘、纸袋等杂物,沟坑内如有积水和淤泥,须排除方可施工。
过轨防护:电缆穿越轨道时采用钢管防护,在路基施工同时即须做好钢管和槽钢防护,并在路基两端设标识桩。在电缆线路施工时直接穿过预留管道。但电缆间、电缆与管道建筑物间的最小净距应符合表3.5-4。
表3.5-4 电缆间、电缆与管道建筑物间的最小净距
  
敷设条件相关设施
  
净距(m)
附加条件
平行
交叉
电力电缆间或与控制电缆间
10kV及以下
0.1
0.5
如用隔板隔开或穿入钢管,平行距离可减到0.1m.交叉距离可减到0.25m
35kV
0.25
0.5
控制电缆之间
-
0.5
不同使用部门的电缆间
0.5
0.5
电缆与地下管道间
热力管道
2
0.5
电缆穿入钢管保护时交叉净距可减到0.25m,但要求保护管超过管道每侧各2m
油或燃气管道
1
0.5
其他
0.5
0.5
电缆与铁路路基面
-
0.7
如不能满足要求时应采取防护措施
电缆与公路(平行时与路边,交叉时路面)
1.5
1
电缆与建筑基础边沿
0.6
电缆与城市街道路面(平行时与路边,交叉时路面)
1
0.7
电缆与排水沟(平行时与路边,交叉时路面)
1
0.5
电缆与电杆基础边沿
1
/
电缆与建筑物基础边沿
0.6
/
电缆与树木主干
0.7
/
人孔:人孔分小号直通型、小号三通型、小号四通型几种,均为砖砌四壁人孔。砖砌人孔四壁应采用五层防水法,并在下面三层砌砖沙浆中,渗入比例为0.03的防水油。管道进入人孔处的下边距基础面不应小于300mm,上边距上覆不应小于300mm。人孔中心位置,应在管道中心线上,其误差不大于50mm。人孔内基础表面应从四方向积水灌做20mm泛水。
光、电缆接续:坚持岗前培训和持证上岗制度,确保接续质量。光、电缆的接续工具材料保持清洁干净,不得使用斜口钳剥除电缆芯线绝缘层,用自制刮线刀或剥线钳进行开剥,以免伤线或使芯线变形。电缆芯线焊接时,不得使用腐蚀性焊剂,焊点保持光滑无毛刺,焊接单元板或元器件时,首先将电烙铁金属外皮接地,焊接后趁热用布袋或酒精棉球将接头上的残留焊剂和污物擦掉,对质量不合要求的接头要重新接续,严格实行操作人员的自检和互检制度。
光、电缆测试:测试前要检查测试仪器用的交直流电源是否符合要求,测试系统的各种连接线接触是否保持良好,阻抗要匹配,连接要正确。测试要按规范步骤要求进行并作详细的记录。光缆测试用的ODTR、光功率计、光万用表应是经过年检校准的,确保测试值准确。
倒接:核对要点命令,检查准备情况,核对既有缆线线序,核对配线,然后把既有缆线情况使用情况一一登记,对号编把,便把核对后与新线线序一一对应倒接、上端子,倒接完毕核对无误后进行试验,达到设计要求后上报开通。

举报本楼

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

手机版|C114 ( 沪ICP备12002291号-1 )|联系大家 |网站地图  

GMT+8, 2024-11-14 13:09 , Processed in 0.394379 second(s), 16 queries , Gzip On.

Copyright © 1999-2023 C114 All Rights Reserved

Discuz Licensed

回顶部
XML 地图 | Sitemap 地图