C114门户论坛百科APPEN| 举报 切换到宽版

亚星游戏官网

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

短信验证,便捷登录

搜索

军衔等级:

亚星游戏官网-yaxin222  二级通信军士

注册:2017-8-14168
发表于 2023-12-22 10:31:15 |显示全部楼层
中兴文档

在我国,通信电源大部分都是使用-48 V供电,作为通信人,你知道为什么吗?

在解开这个疑问之前,先跟着文档君来了解一下-48 V电源是怎么来的吧!

-48 V电源是如何产生的?

如大家所知,通信设备的供电电源可以是交流电源或直流电源,要实现电源的不间断供电,除了UPS(Uninterruptible Power Supply,不间断电源)之外,就必须依赖蓄电池储存的电能了,而监控模块负责整个系统的管理,并将数据传输到远程监控终端。

下面以市电为例,先容通信电源系统是如何工作的。
640?wx_fmt=png&from=appmsg
从上图可看出,-48 V电源就是通过整流模块将交流电或高压直流电转换而来。

为啥是-48 V供电?

但很多人看到这里就会跟之前的文档君一样打出一键三连的疑问,be like:

640?wx_fmt=png&from=appmsg
QUESTION.01

为啥供电电压是-48 V?
通信电源为什么要使用-48V的电压?其实这个原因主要来源于以下几个方面:

  • 历史原因:历史使用最早的通信设备如电话机,大多采用-48 V电压供电,通信电源由电信局供电。
    640?wx_fmt=png&from=appmsg
  • 安全因素:国际上定义直流电压-36 V为安全电压,-48 V比安全电压略高,线路的压降就会越小,在安全的情况下,保证市话有较远的通信距离。
    随着信息技术不断发展进步,为了兼容早期设备和降低成本的考虑,-48 V电源一直沿用到现在。
  • 减少损耗:有利于电量的传输,能够减少电源用材损耗。
    高电压相对于低电压来说,使用起来危险性要大。而低电压传输,由于相同功率的负载线路上的电流过大,需要减少线路电阻,因此要选择较粗的电源线,这将导致线路成本增加,而且还可能会影响通信系统的正常运行。

    640?wx_fmt=png&from=appmsg



QUESTION.02

为什么是-48 V而不是+48 V?

640?wx_fmt=png&from=appmsg


使用-48 V主要是考虑到通信设备的传输线介质的电化学特性,-48 V极性为负,也就是正极接地。

是因为通信设备使用直流电源,而空气中存在湿度,这就导致在直流电的电解作用下,设备正极会受到电解腐蚀。

而电源设备正极接地可以吸附空气中的大量负电荷,减少电源设备正极的腐蚀现象,从而保护电源设备的外壳不被锈蚀。


QUESTION.03

-48 V与+48 V有什么区别?

640?wx_fmt=png&from=appmsg


-48 V和+48 V的电压相等,区别在于电流的走向。

使用负电压是由于电子带负电,会向正电压的方向流动,从而避免过多的电子聚集在通信设备上,进而降低通信设备的故障率。

题外延伸

48 V了解了吧?!那-53.5 V又是什么呢?

-53.5 V是浮充电压,在日常供电时,电源需要对蓄电池进行浮充充电,所以实际测出的电压为-53.5 V。

Tips

结语

虽然我国通信电源供电采用-48 V电源系统,但文档君要说明一下,并不是所有的国家都是采用-48 V电源系统,比如俄罗斯会采用-60 V的电源系统,还有一些国家采用的是-24 V电源系统。

因此,如果产品要推广到其他不同供电系统的地区使用,就要兼顾这些地区的通信电源标准。

通过以上解答,原来通信电源供电电压-48 V的背后也有这么多的背景常识,正在看此文的你了解了吗?


举报本楼

本帖有 25 个回帖,您需要登录后才能浏览 登录 | 注册
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

手机版|C114 ( 沪ICP备12002291号-1 )|联系大家 |网站地图  

GMT+8, 2024-9-20 17:43 , Processed in 0.127749 second(s), 19 queries , Gzip On.

Copyright © 1999-2023 C114 All Rights Reserved

Discuz Licensed

回顶部
XML 地图 | Sitemap 地图