降低电力光纤通信故障次数
通信检修QC小组
2012年11月
课题背景:
光纤通信是丹东供电企业通信网最主要的通信手段,为保证电力安全生产,实现电网调度、继电保护及电力企业管理现代化等提供了稳定可靠的信息传输通道。随着电网的不断扩大和发展,对通信技术的要求越来越高,光纤通信的运行安全也显得尤为重要。降低光纤通信故障率,是电网的安全、优质、稳定运行的有力支撑和保障。
二、选题理由
1、随着电力系统的不断发展,电网运行水平的要求越来越高,为保证电网安全运行、通信畅通无阻,光纤通信设备的稳定和光缆线路的安全至关重要。
2、根据气象资料统计,平原城市的雷电活动逐年增加,雷电压强度越来越大,由于雷电过电压的强大作用,通信设备遭雷击的几率越来越大,很容易发生雷击造成的通信中断故障。
3、由于光缆线路全部采用铝质悬垂金具,悬垂金具经常被盗,而且光缆遭外力破坏断线后需重新更换整个耐张段的线路,不仅增加了巡视维护难度,而且对企业造成了经济损失。
4、减少由光纤设备引起的通信中断或电网稳定破坏事故的发生,是确保调度信息畅通、电网运行安全的有力保障。
三、小组概况:
通信检修QC小组成立于2005年8月,现小组共有成员7名,所涉专业有传输、交换设备运行管理,通信设备检修、通信网络总体指挥调度及规划设计。负责全局通信网的监管及维护,保障通信线路及设备的安全稳定运行。为电力生产提供稳定、可靠、优质的通信服务,为安全生产提供高质量的保护通道。
小组成员概况
亚星游戏官网-yaxin222
四、现状调查
现状调查一:
2010年夏季雷雨天气各变电站通信设备遭雷击烧坏引起的通信故障次数进行了统计:
序号
变电站
通信故障次数
故障原因
直接经济损失
1
丹东变
2
电源板遭雷击烧坏
4万元
2
六合变
1
话路板遭雷击烧坏
1万元
3
白云变
2
数据网桥、光板遭雷击烧坏
3万元
4
福兴变
1
光板遭雷击烧坏
2万元
合计
6
10万元
由于雷击损坏通信设备,为企业造成了直接经济损失10万元。
现状调查二:光缆线路破坏严重:
1、2010年1月,东港二次变至华能电厂光缆线路,由于施工车辆挂断通信光缆,造成通信网络中断。
2、2010年2月,孔湾线光缆线路,由于大风刮起塑料大棚的顶布,搭在高压线路上,造成通信光缆断线,致使三个变电站数据无法上传。
光缆两次断线,需重新更换光缆2公里,不仅增加了巡视维护难度,还对企业造成了近8万元的经济损失。
3、2010年10月份之前,光缆悬垂金具频繁被盗,光缆悬垂金具累计丢失800多只,给企业造成经济损失10万余元。
五、 目标确定
1、现状调查表明,2010年光纤通信故障次数为:
光纤通信故障平均次数=通信故障总次数/变电站总数=8/100=0.08次/站
2、经过全体小组人员的分析,通过对变电站通信设备及光缆线路采取防护措施,减少变电站通信设备雷击事故和光缆线路断线事故。
根据理论分析和实践,大家把目标值定为:2010年光纤通信故障次数目标值为0.04次/站。
亚星游戏官网-yaxin222
六、 原因分析
小组成员通过细致讨论和综合分析,针对影响通信故障的因素,从人员、设备等方面逐项进行分析。下面是因果分析图:
亚星游戏官网-yaxin222
七、 要因确认
通过原因分析找到所有的末端原因,并对其逐一的进行要因确认:
序号
主要原因
确认方法
确认分析
是否要因
1
光缆巡视不到位
讨论分析
不能及时掌握通信设备和光缆线路的运行情况
2
通信故障处理不及时
讨论分析
发现故障后处理不及时,影响电网通信正常
3
光缆悬垂金具为铝质材料
调查分析
金具易被盗,不仅增加巡视难度,还造成了很大的经济损失
4
站内通信设备无防雷装置
调查分析
雷雨天气易遭雷击烧坏载板
5
数据板、电源板、话路板、光板易发热
现场调查
发热引起设备死机现象,造成通信异常
6
光缆遭外力破坏
调查分析
光缆造外力破坏断线后需重新更换整个耐张段的线路,增加维护费用
7
雷电破坏力大
现场调查
雷雨天气易遭雷击烧坏载板
8
远动室温度高
现场调查
引起设备发热造成死机现象,造成通信异常
八、 制定对策
针对主要原因,小组成员经过分析和论证,制定了以下对策:
对策表
序号
要因
对策
目标
措施
负责人
1
站内通信设备无防雷装置
加装防雷装置,减少雷击事故的发生
光纤通信故障次数减少到0.04次/站
安装数据线、电源、话路防雷保护器
李承强
殷洪华
2
雷电破坏力大
3
光缆那悬垂金具为铝质材料
更换非金属材料的光缆悬垂金具
避免悬垂金具被盗
将光缆悬垂金具全部更换为尼龙塑料金具
4
光缆遭外力破坏
即使发生光缆断线,只需更换一个档距的通信光缆,节约了成本和维护费用
九、 对策实施
实施一:
针对铝质光缆悬垂频繁被盗,通信光缆遭外力破坏断线引起通信网络中断的问题,2010年底,通信检修QC小组通过分析论证,制定出一套合理的整改方案,将光缆悬垂金具全部更换为尼龙塑料金具。
这种金具安装后,避免了金具被盗造成的经济损失,即使发生光缆断线,也只需更换一个档距的通信光缆,节约了成本和维护费用。
铝质光缆悬垂金具图:
亚星游戏官网-yaxin222
尼龙塑料光缆悬垂金具图:
亚星游戏官网-yaxin222
实施二:
为了减少雷击事故对通信设备的影响,2010年10月,大家对所辖变电站光纤通信设备输入电源加装防雷保护器16只,数据板加装数据线保护器30只,话路板加装防雷保护器120只,最大限度的减少雷击对各通信模块造成的损害,降低了光纤通信故障次数。
电源防雷保护器安装效果图:
亚星游戏官网-yaxin222
数据线保护器安装效果图:
亚星游戏官网-yaxin222
话路板防雷保护器安装效果图:
亚星游戏官网-yaxin222 亚星游戏官网-yaxin222
十、 效果检查
以下2010年通信故障情况与2011年进行了同期对比:
光纤通信故障次数由活动前的0.08次/站减少到0.0625次/站,超过了活动目标值。仅7月份出现一次通信故障,故障原因为:虹桥变光电收发器过热引起设备死机,造成虹桥变及供电所通信网络中断。
亚星游戏官网-yaxin222
2、安装变电站防雷保护装置后,2011年未发生变电站电源及通信设备遭雷击烧坏引起的通信故障。
3、更换尼龙光缆悬垂金具后,未出现光缆悬垂被盗现象。
4、下表是2011年与去年同期通信故障造成的经济损失对比:
亚星游戏官网-yaxin222类型
年份
雷击破坏损失
光缆悬垂被盗损失
光缆线路遭外力破坏损失
累计损失
2010年
10万元
10万元
8万元
28万元
2011年
0
0
0
0
由此看出,2011年活动实施后,通信故障减少,比2010年减少直接经济损失28万元和不可预见的间接损失。
十一、 巩固措施
    1、加强对光缆线路的巡视,在巡视中重点检查悬垂金具是否完好。
    2、对变电站防雷保护器进行定期检验,及时更换不合格品,以确保各通信设备的安全。   
十二、 总结及下一步打算
通过本次QC小组成员的密切协作,共同努力,实现了活动目标,通过不断的学习来充实自己,增强了运用PDCA循环法解决问题的信心和热情,全面的提高自己的业务水平。
大家还存在不足之处:我企业光纤通信网络现阶段呈放射状,通信系统一点故障往往影响全局,导致调度指挥、电网调整无法正常进行,影响事故处理。下一步,大家要加强专业技能培训,提高业务素质,大家的最终目标是实现通信网闭环,那么即使发生通信故障,故障点也不会影响整个通信网络。这也是大家在今后工作中的重点。