FUS注册到铁塔平台经历了4个步骤: 1、拨号到运营商3G\4G网络; 2、拨号到铁塔VPN网络; 3、根据FSU和设备ID注册到铁塔平台; 4、FSU告警后上传到铁塔平台,平台根据对应的设备ID和告警ID在平台呈现相关告警。 底端检查主要诊断工具为EISUConfig(EISU/EISUA配置程序)(见右图一): 第一步,检查是否可以读取无线模块型号、是否有运营商信息,是否有网络制式。“无线模块型号”、“运营商信息”、“网络制式”,必须都有具体信息; 第二步,检查信号强度,必须为大于0的值; 第三步,检查运营商网络状态,必须连接正常,并且有从运营商获取的IP地址; 第四步,检查铁塔VPN网络状态,必须连接正常,并且有VPN服务器分配的IP地址; FSU离线第一步异常的处理 如果无法读取无线模块型号,请查看无线模块运行灯是否正常。不正常的话,检查USB和电源线接线。 可以读到无线模块型号后,如果检测SIM卡不在位,请重新拔插SIM卡。 FSU离线第二步异常的处理 信号强度为0,且2-4都显示异常,请参考下面流程,依次进行排查。 请尝试拔掉无线模块电源,等待6s以上(中交信达模块改过版,内加大电容,必须断电10s以上)后,再插上; 经过步骤2依然无效,请将手机卡取出,换到手机上看是否可以使用,是否可以正常上网。如果换手机上,卡无法使用、无法上网,则卡损坏,或者欠费,请更换SIM卡; 如果验证手机卡正常,但插无线模块信号还是为0,则无线模块坏了; FSU离线第三步异常的处理 信号强度非0,而且提示强度中等,但“运营商网络状态”一直处于失败状态,请将手机卡取出,换到手机上看是否可以使用,是否可以正常上网。如果换手机上,卡无法使用、无法上网,则卡损坏,或者欠费,请更换SIM卡。 FSU离线第四步异常的处理 检查运营商网络状态,必须连接正常,并且有从运营商获取的IP地址,但“铁塔VPN网络状态”一直显示异常时,请参考下面流程,依次进行排查。 请在“铁塔FSU信息管理”页面,检测LNS服务器IP配置,目前力维有2个主用LNS服务器,底端调试App在V1.10.036.008版本以上,LNS服务器参数设置根据底端说使用的SIM卡来选择设置。LNS参数配置正常,但还是无法拨通VPN,可以更换主用VPN测试,如果现场信号强度太弱,或者无线模块在2G/3G/4G之间不断切换也可能出现不能拨通VPN情况。
|