C114门户论坛百科APPEN| 举报 切换到宽版

亚星游戏官网

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

短信验证,便捷登录

搜索
查看: 4709|回复: 0

[基站/天线] 标准化基站安装引导书 [复制链接]

军衔等级:

亚星游戏官网-yaxin222  新兵

注册:2016-1-19
发表于 2017-9-1 09:39:35 |显示全部楼层
标准化基站安装引导书
一、常用材料:
电源线类:阻燃型
1.1*35mm2电源线,用途:用与综合架到直流屏的连接线,室内各组件之间保护地连接;
2.1*70mm2电源线,用途:电池组到开关电源;
3.1*95mm2电源线,用途:室内外接地排到防雷保护地扁铁;
4.4*16mm2+1*10mm2电源线,用途:交流屏到开关电源架;
5.3*16mm2+1*10mm2电源线(铠装),用途:室外火表到室内交流屏。
二、铁件型号:
1.走线架400mm*45mm*2400mm
2.凹型钢45mm*45mm*2700mm
3.室内接地汇流排40mm*4mm*2400mm
4.室外接地排10mm*120mm*510mm
南通区域标准化基站安装:室内设备安装和室外天馈安装。
现场准备,在施工范围内拉警示绳,挂警示牌。材料搬运到指定地方,摆放指示牌。检查工具是否符合安装要求,梯子是否牢固,有无摇晃。安全防护用品是否佩戴齐全。检查扳手是否做绝缘处理,切割机要摆放到对墙的位置,防止切割时火花溅到易燃品上引起火灾,溅到机柜内容易引起短路。
室内安装:
1.按照设计图纸首先将走线架安装高度,在内墙的四周画线以走线架下沿为起点(走线架下沿离地高度2300mm高层走线架下沿离地2600mm)
2.两根走线架互联要使用连接板进行连接,连接的同时要使用35mm2电源线,长度为23cm,进行接地互联。其铜鼻子的螺丝(M8*30镀锌)从走线架外侧向内侧穿,依次为平垫、铜鼻子、毛刺垫片、走线架、连接板、毛刺垫片、平垫、弹垫、螺母。(弧度统一向上)。
   
3.下层走线架安装接地汇流铜条,固定汇流铜条的长夹板放在走线架的内侧。

4.走线架接地与接地汇流排互联,在走线架的两端与接地汇流排进行互联。

5.室内接地汇流排要连接成“环”型或“日”字型,转弯的地方要成圆弧型,不能成直角型,使用汇流排夹板固定。

6.汇流排与室内防雷接地扁铁相连,接地扁铁首先要使用铜铁转换与扁铁焊接,采用扁钢焊接时,焊接长度不能小于扁钢直径的2倍。接地引线截面积不应小于95mm2,长度不能超过30m.焊接处要使用磨光机进行打磨光滑,然后喷涂防锈漆。焊接时要使用隔板将墙面与焊接处隔开,防止将墙面烧黑。

7.室外地排(EGB)按照,按照设计安装在制定位置和高度,使用95mm2电源线与防雷接电扁铁互联。

8.走线架支撑要严格按照设计,对每个支撑点进行加固。凹钢被切割的一段要向下,使用凹钢底脚进行加固。

9.设备安装要严格按照设计施工,如果现场与设计有偏差,首先要向监理和设计院反映现场情况,得到监理和设计院的允许后在施工,最后要出具设计变更。
10.交流屏(ACPDB)安装,交流屏下沿离地面是1000mm(标准化基站)用4个膨胀螺栓对墙进行固定。火表到交流屏接线,使用阻燃铠装3*16mm2+1*10mm2电源线,要求电源线地埋长度不能低于15米,两端要做防雷接地引至防雷地排。

11.开关电源安装,符合设计要求,除对地加固,机柜顶部要使用凹钢进行上加固。机壳接地使用截面积为35mm2电源线与室内汇流排互联,工作地要使用截面积为95mm2电源线与室内汇流排互联,防雷器与机壳接地之间的链接线拆除,使用35mm2电源线单独布放防雷器到室内汇流排。
  
12.交流配电屏到开关电源要求使用4*16mm2+1*10mm2普通阻燃电缆,长度不能小于5米。

13.综合架安装,按照设计图纸进行安装,同样是对地加固和机柜顶部用凹钢上固定。电源线使用截面积为35mm2电源,双路由布放至开关电源的二次下电空开端子,空开端子使用2个63A。综合架机壳接地与机架内铜牌分别布放两根35mm2电源线到室内汇流接地铜排。

14.ODF架安装,安装设计图纸进行安装。对地加固和机柜顶部用凹钢上固定。光缆加强芯接地排,使用35mm2电源线,布放至室外防雷地排(EGB),机壳接地使用35mm2电源线布放至室内汇流接地排。
     
15.电池组安装,按照图纸设计进行安装,电池搬运至电池架,注意防护,防止电池从手中脱落,摔坏和砸伤他人。电池排列间距适当,直线度间距偏差不大于3mm。电池连接条安装要从一个方向正及开始连接至负极,螺栓要宁紧,不能有任何松动,如皋有松动加电时,松动的链接处会起热,温度过高会烧坏电池。电池排列间距要均匀整齐,电池组装完成后,将单个电池的标签从正极开始“1、2…”贴到负极。布放70mm2电源线至开关电源,同时电池架要使用35mm2电源线布放至室内汇流接地铜排,电池组正负极连接之前,要先将开关电源的电池熔丝拔掉,断开电池组电源。先连接正极在连接负极。
  
16.主设备安装,安装设计图纸进行安装,对地加固,机柜顶部要使用凹钢进行上加固。机柜接地使用35mm2电源线布放至室内汇流接地排,布放设备电源线至开关电源一次下电,空开端子根据图纸要求选用。设备接电时,首先要接工作地,在接-48V。

17.所有电源线绑扎要按照设计路由,进行布放绑扎,绑扎使用白色扎带。


室外安装:
1.登塔人员检查安全用品是否有磨损,吊装设备使用的工具有无损坏。
  
2.吊装设备要求设备捆绑牢固,塔上和塔下人员要互相配合,安全吊装设备。
3.按照设计位置安装天线,安装牢固,螺栓穿向一致,由外侧向内侧,双螺母固定。方位角安符合设计要求,偏差不超过        ±5度,下倾角符合设计要求,偏差不超过±1度。
4.馈线安装要顺直,无缠绕交叉。在走线爬梯上馈线要固定成直线,固定间距要合理均匀,固定间距不超过1M,馈线绑扎使用黑色扎带。馈线头制作要符合规范,使用专用工具,馈线与跳线对接处,使用扳手拧紧,接头处保证顺直。做防水处理,133方法,(1层黑色胶带3层胶泥3层胶带)

5.馈线接地,小于60米采用3点接地方式,大于60米时应在铁塔中间位置在馈线上增加一处防雷接地,导线安装方向与电流方向一致,短直就近接地。
  
6.馈线进入机房经过馈线孔,根据图纸指定的空洞穿入,馈线进入机房,馈线窗外侧要留有明显的滴水弯,防止雨水进入机房。


7.完工后馈线窗要使用防火泥临时封堵,封堵完成关机房门,观察馈线窗有无光透过。

8.清理现场,检查所有的电器连接是否牢靠,设备加电前,要使用万用表进行通短路测试,测试正常后在加电。
9.对各器件连接处拍照留存,室内外走线路由拍照留存。

举报本楼

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

手机版|C114 ( 沪ICP备12002291号-1 )|联系大家 |网站地图  

GMT+8, 2024-11-14 14:18 , Processed in 0.130739 second(s), 15 queries , Gzip On.

Copyright © 1999-2023 C114 All Rights Reserved

Discuz Licensed

回顶部
XML 地图 | Sitemap 地图