1 通信机房市电高压侧供电电源应来自不同变电站,且采用不同路由,不宜架空走线。高压侧应配备自动投切设备。 2 要求尽量满足两路交流输入,双路输入时应满足来自两个不同变压器的要求。任意一路交流输入电源失电或缺相后,自动切换到另一路交流输入电源输出。 3 电网调度机构、220kV及以上电压等级的变电站,省级及以上调度直调范围内的发电厂,通信直流供电系统必须采用双重化配置。应配备两套直流电源(含交流配电、整流器、直流配电设备、蓄电池,或DC/DC变换电源模块、直流配电设备、蓄电池),每套直流电源的交流基础电源来自不同母线的双回路,具备应急检修旁路,后备供电时长不小于2小时;每个通信机柜应分别配备来自不同直流配电设备的PDU。 4 高频开关电源通过熔断器等过载保护装置与蓄电池组相连。两套通信直流供电系统彼此独立运行;每套高频开关电源通过熔断器等过载保护装置与配电单元互联,两套通信直流供电系统的直流输出母线禁止并联运行。 5 两套直流供电系统的输出分配单元应完全隔离,并且在操作中不能互相影响。 6 通信设备柜内可安装直流分配开关,与直流配电柜直接连接,作为其延伸部分。通信设备柜内的直流分配开关禁止向其他通信设备柜供电。具有双电源输入功能通信设备,由通信设备柜内的直流分配开关供电时,需配置两组独立的直流分配开关,分别与两套通信直流供电系统独立连接,禁止形成并联。 7 通信直流供电系统的电缆应采用阻燃电缆,避免与交流电缆并排铺设,在穿越电缆竖井时,两组蓄电池电缆应加穿金属套管。
|