C114门户论坛百科APPEN| 举报 切换到宽版

亚星游戏官网

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

短信验证,便捷登录

搜索
查看: 8967|回复: 28

[技术讨论] HUAWEI的设备烧了中兴的用户板 [复制链接]

军衔等级:

亚星游戏官网-yaxin222  上士

注册:2003-5-19
发表于 2003-8-9 01:03:00 |显示全部楼层
最近遇到一件很启发人也很光火的事情:
开了一个电视会议室,接了一个HUAWEI会议终端,传输采用中兴接入网的2M信道。两个设备一个在一楼,一个在三楼,相距不过20米。
可是,两个设备相通后,该中兴接入网ONU上所有的用户板被烧掉,个别用户板还被烧糊了。
原因判断:HUAWEI终端接的墙壁插座,没有接保护地。于是电流随着2M线传到了接入网,把接入网用户板烧了个光光,其它板子现在还看不出异样。HUAWEI设备当然一切正常。
不知有无哥们再帮助分析一下:
一是上述原因分析是否正确,
二是除了烧用户板,其它还会有什么板可能也被烧了,
三是如果上述情况分析正确,有无防范此类情况之可靠方便措施?

举报本楼

本帖有 28 个回帖,您需要登录后才能浏览 登录 | 注册
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

手机版|C114 ( 沪ICP备12002291号-1 )|联系大家 |网站地图  

GMT+8, 2024-9-25 16:31 , Processed in 0.132350 second(s), 16 queries , Gzip On.

Copyright © 1999-2023 C114 All Rights Reserved

Discuz Licensed

回顶部
XML 地图 | Sitemap 地图