C114门户论坛百科APPEN| 举报 切换到宽版

亚星游戏官网

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

短信验证,便捷登录

搜索

军衔等级:

亚星游戏官网-yaxin222  新兵

注册:2015-5-41
发表于 2015-7-16 11:39:28 |显示全部楼层
LTE基站施工危险源识别及电源操作流程
一、识别基站情况
1、  识别基站产权
1)、进出站拨打网管电话识别共站设备情况
1)、三网共站,区分三家运营商的设备。
2)、识别2.5G10G传输设备及其他重要设备。
3、识别施工区域所涉及在网设备情况
1)、判断LTE设备安装位置对周围设备是否有影响。如果可现场处理,现场处理做好记录;无法处理通知管理员,暂停施工。
2)、判断LTE各类线缆布放路由上是否会对其他在网设备、线缆有影响。做好对在网设备及线缆(特别是光缆)的保护。
3)、施工用电判断。必须从墙壁市电插座接电,不能从电源柜或其他电源设备接电。
二、电源操作流程
1、  电源柜(PDP)状态查看
1)、检查电源柜(PDP)原各类接线是否有松动情况。
2)、查看是否有空开(熔丝)位置,空开(熔丝)容量是否符合要求LTE设备63A以上,IPRAN A设备2A以上。符合要求到第二步,不符合要求到第3步。
2、电源柜有空余空开(熔丝)
1)、做好工器具绝缘工作,使用正确的工器具。
2)、做好在用空开(熔丝)的保护工作(贴胶带),严防操作中误碰造成在网设备断电。
3)、在接电操作时必须2人,一人为操作手(有电工证),一人为辅助。
4)、完成接电操作,整理工器具。

举报本楼

本帖有 2 个回帖,您需要登录后才能浏览 登录 | 注册
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

手机版|C114 ( 沪ICP备12002291号-1 )|联系大家 |网站地图  

GMT+8, 2024-11-24 06:39 , Processed in 0.119854 second(s), 15 queries , Gzip On.

Copyright © 1999-2023 C114 All Rights Reserved

Discuz Licensed

回顶部
XML 地图 | Sitemap 地图