发表于 2013-12-16 16:18:26 |显示全部楼层
MA5616下挂用户MAC地址漂移造成拨号上网错误676

         前面说过网络环路导致MAC地址漂移,产生该类故障的原因一般都是用户端口有环路造成,或是用户外线有环路,或是有ARP攻击等原因,今天又处理了一例由于MAC地址漂移造成拨号用户上网错误676的故障,现写出来与大家分享:
一网络拓扑

MA5616下挂于MA5680T,MA5680T下挂于BRAS(ME60),PPPOE拨号用户通过MODEM接入MA5616。
二故障现象

MA5616下挂用户出现拨号上网错误676。

三故障分析

1 登陆MA5616,开启环路检测功能:
MA5616#(config)ring check enable
2 过段时间发现MA5616上的三个宽带用户端口被强行关闭,这说明该三端口有环路。

四故障排除

由于环路造成MAC地址漂移,有伪造的MAC地址冒充BRAS的MAC地址,使得用户数据报文发不到真正的BRAS网关上,造成拨号上网错误676。所以,只需在MA5616和MA5680T上进行MAC地址过滤即可,具体操作如下:
MA5616#(config)security MAC-filter source 0018-82A1-6DA5
MA5680T#(config)security MAC-filter source 0018-82A1-6DA5
之后用户拨号上网正常,故障得以排除。当然关闭环路检测功能,同时激活先前关闭的三个宽带用户端口。

五故障总结

在EPON设备OLT及ONT上最好进行MAC地址过滤,使得拨号用户数据能够真正发送到真正的BRAS网关上,避免MAC地址漂移造成拨号上网错误676的故障。