通信局(站)电源系统的组成 通信局(站)电源系统是对局(站)内各种通信设备及建筑负荷等提供用电的设备和系统的总称。该系统由交流供电系统、直流供电系统和接地系统组成 通信局(站)电源系统必须保证稳定、可靠和安全地供电 通信局(站)的交流供电系统 主用交流电源为市电 降压电力变压器把三相10KV 高压变成220V/380V 低压 电力变压器的绕组连接方式D,yn11 D(表示高压侧三角型),y(低压测表示星型连接)n(中性点直接接地并接出中性线)11 UPS 由整流器、蓄电池组、逆变器和静态开关等部分组成 图1.4 三相五线制(TN-S 系统)接线原理图(要求能画出)(有可能问答) 交流电源线的颜色应符合规定:相线为U 相(A 相)黄色、V 相(B 相)绿色、W 相(C 相)红色,零线为黑色,保护地线为黄、绿双色 注意事项:严禁在零线和保护地线中加装开关或熔断器,严禁采用零线作为保护地线. 单相供电采用单相三相制,三线即相线、零线和保护地线 (要求会画) 通信局(站)的直流供电系统,由整流器、蓄电池组、直流配电屏和相关的馈电线路组成 熔断器的额定电流值,应不大于最大负载电流的2 倍。 整流器把交流电变成所需直流电 (-48V或-24V) +24V时把接地接到负极接地。 交流电正常时,整流器供给全部负载电流,并对蓄电池组进行补充充电;当交流电源中断、整流器停止工作时,蓄电池组放电供给负载电流。 低压交流电的额定电压为220V/380V(三相五线制),即相电压220V,线电压380V -48V变动范围:-40V—— -57V -24V或+24V变动范围19V-29V 直流配电屏内部压降不大于0.5V 电源系统不可用度 =故障时间/故障时间+正常供电时间(填空) 电磁兼容性(EMC)一方面任何设备不应骚扰别的设备正常工作,另一方面对外来的骚扰有抵御能力。即电磁兼容性包含电磁骚扰和对电磁骚扰的抗扰度两个方面。(简答) 蓄电池及其使用维护 GFM—1000 为额定电压2V、额定容量1000Ah 的固定型(G)阀控式(F)密封(M) 蓄电池. 阀控式密封铅酸蓄电池的结构 正极板上的活性物质是二氧化铅(PbO2),负极板上的活性物质是绒状铅(Pb),电解液为硫酸. 单体铅酸蓄电池E 的标称值为2V 蓄电池浮充电单体电压为2.20~2.27V(25℃) 温度补偿时:Ut=U25+(25-t)*3*10ˉ3 计算任何单位下2V单体电池的浮充电压, 蓄电池均衡充电单体电压为2.30~2.35V(25℃),参考值:2.35V/只 充电电流不大于0.25C10 典型充电限流值:0.1C10 放电终止电压为 1.8V 固定型铅酸蓄电池的额定容量,是指环境温度为 25℃ ,电池以 10 小时放电率电流放电到终止电压 1.8V 所能放出的电量,用 C 10 表示。 10 小时率电流为 Ct = IT(t为下标) 放电电流大放电时间短蓄电池的容量小(判断) 不同放电率的放电电流和电池容量(选择\填空) 不同放电率的放电电流和电池容量(选择) C t =C e [1+ α (t - 25)] 温度升高,蓄电池容量增大 VRLA电池的维护(简答\问答) 经常检查以下项目P228 a、各电池端电压(每月测量一次); b、连接处有无松动、腐蚀现象; c、电池壳体有无渗漏和变形; d、极柱、安全阀周围有无酸雾溢出 阀控式密封铅酸蓄电池在初次使用前应进行补充充电 VRLA电池如遇下列情况之一,应采用均充电压以限流恒压方式充电。 P227 1)浮充电压有两只低于2.18V/只; 2)放出了20%以上额定容量; 3)搁置时间超过了三个月; 4)全浮充运行已达六个月 新电池每三年应做一次容量试验;旧电池使用六年后宜每年一次。一般以放出80%左右额定容量为宜。 每年应做一次核对性放电,放出其额定容量的30~40%. 通信用高频开关电源 高频开关电源系统由交流配电部分、整流器、直流配电部分和控制器(即监控模块)组成 测量直流电流的器件为分流器与霍尔器件 高频开关电源系统配置(计算) I OUT =I fz +0.2C 10 (A) 式中 I fz 为所需最大负载电流( A ); C 10 为蓄电池额定容量( Ah )。 选择整流器规格N ≥ I OUT /I Z 式中 I Z 为整流模块的额定输出电流( A ); N 取整数。 按 N+1 原则配置整流模块数量 如果求得的 N ≤ 10 时,配置整流模块数为 N+1 ;如果求得的 N>10 时,每 10 个模块加配 1 个。 高频开关电源设备的维护 机房温度不宜超过 28 ℃ 。 要保持布线整齐,各种开关、熔断器、插接件、接线端子等部位应接触良好,无电蚀。 (填空) 移动通信基站的接地与防雷 通信电源接地按照功能分类 工作接地:保护接地(设备外壳)和防雷接地,+24V 直流电源负极(-48V 直流电源正极)接地为直流工作接地、交流电源中性线接地为交流工作接地 联合接地方式定义及组成 按均压、等电位原理,将通信局(站)各类设备的工作接地、保护接地以及建筑防雷接地共同合用一组接地体的接地方式。联合接地系统由接地体、接地引入线、接地汇集线和接地线组成。 (以下选择或填空) 接地体(接地极)宜采用热镀锌钢材;接地体的埋深(指接地体上端)一般不小于 0.7m 接地引入线其引入点应与雷电引下线下地网的位置相距 5m 以上 移动通信基站的接地汇集线宜采用排状,铜排截面积不应小于 40mm×4mm 通信电源设备保护接地的接地线,应单独从接地汇集线上引入,线芯截面积应 ≥ 35mm 2 移动通信基站的地网组成由机房地网、铁塔地网和变压器地网组成(构成联合接地) (要求会画) 移动通信基站接地电阻不大于5Ω ,年雷暴日小与20天不大于10Ω (原理图)(E和P、P和C之间为20M) 工频电流从接地体向周围大地散流时,土壤呈现的电阻值称为接地电阻Ro。接地电阻Ro的数值等于接地体的电位Uo与通过接地体流入大地中电流Id的比值 (重点:写出接地电阻定义,并画出原理图) 通信局(站)防雷保护基本常识 通信局(站)的电源及其他通信设备防雷保护一般采用电涌保护器(SPD)。 交流不间断电源设备 UPS 的基本构成 整流器、逆变器、蓄电池组、输出转换开关 通信用UPS宜采用双变换在线式,不应采用后备式 当两台UPS并联冗余供电时,每台UPS的额定输出容量应不小于负载的总容量。 油机发电机组(填空或选择) 四冲程内燃机的工作循环包括进气、压缩、作功和排气。 柴油机进气冲程中吸入的是空气 点火方式:压燃点火。 汽油机进气冲程中吸入的是可燃混合气体 点火方式:电火花点燃 四缸内燃机的作功顺序是1342 柴油机主要由曲轴连杆机构、配气机构、燃油供给系统、润滑系统、冷却系统和启动系统等几部分组成(两大机构、四大系统) 发电机的基本结构是由转子和定子两部分组成。 油机发电机的额定转速为1500转/分 (选择题或(填空题n=60f/p)) 油机发电机组的使用与维护 1油机发电机发生哪些故障时,必须紧急停机。(问答) 当出现转速过高(飞车),机油压力表指针突然下降或无压力,冷却水开锅,或其他有可能发生人身事故或设备危险情况时,应马上切断油路和(进)气气路紧急停机。 2、按下柴油机启动按钮后,启动电机不动,是哪部分系统出现故障?产生故障的原因有哪些?(问答) 按下柴油机启动按钮后,启动电机不动,是启动系统出现故障:产生故障的原因有 (1)启动电池的原因:包括电池充电不足、电池已放电、电池失水、电池短路、电池故障、电池连线松动。 (2)按钮的原因:按钮接触不良、按钮故障。 (3)启动电机的原因:启动电机连线松动,启动电机线圈断路、电机故障 (4)导线的原因:连线松动、断线、保险丝熔断。 空调 空调定义:控制技术使室内空气的温度、湿度、清洁度、气流速度和噪声达到所需的要求。(填空) 空调器结构和工作原理 制冷系统是空调器的核心,它是一个完整的密封循环系统,其主要部件包括压缩机、冷凝器、节流装置、蒸发器(填空) 从室内、室外对分,上为液体,下为气体 从毛细管和压缩机对分,左为低温低压,右为高温高压 制冷循环系统由( 1 )压缩过程( 2 )冷凝过程( 3 )节流过程( 4 )蒸发过程组成(填空) 压缩机作用低温低压气体变成高温高压气体(填空或间答) 常用的载冷剂(冷媒)是水 空调系统的使用与维护(全问答题) 1、造成制冷系统高压压力过高的原因有哪些? (1)冷凝器灰尘太多,水垢太厚 (2)冷凝器周围空气不流通 (3)风机不转或转速低 (4)冷凝器中有空气 (5)制冷剂过多 (6)膨胀阀开度过小或堵塞 (7)冷凝系统故障 2、简述制冷装置修复完毕后,第一次充注制冷剂的注意事项。 (2)加液导管宜用金属管,连接牢固 (3)注意加液压力、充入量 (4)加液时不能加热 (5)充灌结束,检漏、清洁 3、空调器制冷不足的原因? 空气过滤器积尘太多,蒸发器、冷凝器尘垢太厚,内外机通风口被异物堵塞;制冷时设定温度过高,制热时设定温度过低;空调房间门缝、墙洞没封死,或是开窗开门频繁,造成室内冷量流失;空调房间人员过多,或有大功率的热源,房间的温度需要长时间才能下降,就会觉得制冷量不够。 4、空调系统那些地方容易造成脏堵?如何检测脏堵 (1)空调系统的堵塞多发生在压缩机的排气管、毛细管人口或膨胀阀的过滤网等处。 (2)压缩机的排气管堵塞时,会导致排气压力显著升高。判断是否堵塞,一方面可装上复合式压力表进行高压测试,一方面可用三角锉或小刀将排气管上部的管道割出小孔,观察有无气体逸出。 (3)干燥过滤器也是容易发生堵塞的地方,若系统内杂质过多,将会使过滤网阻塞,干燥过滤器阻塞时,其进出口有明显的温差。 (4)解决堵塞的根本办法是预防,在操作过程中应避免不洁物、水分和空气进入。若发现阻塞,应对整个系统进行清洗或更换新的部件。 5、制冷剂泄漏是空调系统的常见故障,对制冷剂泄漏有那些检测方法? (1)外观捡漏 在制冷剂泄漏处往往会渗出冷冻油,即油污,可用干净的软布、软纸擦拭管路焊接处、接头连接处,观察有无油污,以判断是否泄漏。 (2)肥皂水捡漏 这是最常见的一种捡漏方法,用干净的毛笔将肥皂水涂抹在被检查处,若有泄漏会出现肥皂泡。 (3)卤素灯捡漏 用卤素灯捡漏时,将捡漏塑料管吸气口对准被检处,若发现火焰边绿,表明有泄漏。 (4)电子捡漏仪捡漏 用电子捡漏仪捡漏时,若有制冷剂泄漏,捡漏仪会发出报警声。 (5)压力表捡漏 用压力表检查制冷系统的低压压力,若表压压力在0.4Mpa以下或与正常情况相比低,表明制冷剂不足,有泄漏。 (6)测试压缩机运转电流 用钳型电流表检查压缩机线路中的电流值,若所测值比正常值大,表明制冷剂不足,但需进一步捡漏,确定泄漏点。 用上述方法检查出泄漏后,应进行修复、补漏和补充氟利昂。 动力设备及环境集中监控系统 动力环境集中监控系统按用途可分为动力系统和环境系统,按被监控设备本身的特性可分为智能设备和非智能设备 集中监控是以遥测、遥信、遥控(或遥调)的方式监视和控制。 遥测:远距离数据测量 遥信:远距离信号显示 遥控:远距离控制设备 动力环境监控系统的功能: (1)实时监视功能 (2)远程控制功能 (3)故障诊断和报警功能 (4)数据查询和报表功能 SC 代表监控中心,SS代表监控站,SU代表监控单元,SM代表监控模块。 PSMS 系统从逻辑上可以划分为数据采集子系统、传输子系统和App子系统三部分。 变送器是将非标准的电量信号变成标准电量信号 常用串行通信接口 RS232 或 RS422 或 RS485 来实现的 RS232 用于组网时,只能实现点到点的通信,数据传输速率为 20kbps ,传输距离 15m ,工作方式为全双工方式。 RS422 用于组网时,能够实现点到多点的通信即构成总线通信方式,通信距离 ≤ 12m, 通信速率可达 10Mbps ;通信距离 ≤ 120m, 通信速率可达 1Mbps ;通信距离 ≤ 1200m, 通信速率可达 100kbps 。工作方式为全双工方式 RS485 串行通信接口的工作方式为半双工方式,用于组网时,能够实现点到多点及多点到多点的通信,其通信距离和通信速率与 RS422 基本相同。 PSMS 数据采集子系统的采集方案 前置机 + 采集器的采集方案、智能设备处理机 + 采集器、采集器直连上报 PSMS 传输子系统 传输资源: E1 中继 远程访问服务器是将多个终端接入网络的设备,能支撑一定的网络互连协议(填空) 路由器的功能:路由器是在OSI 标准参考模型的七层中的第三层即网络层上实现网络互连的设备 基站铁塔 铁塔的基本结构 铁塔根据所用材料可分为钢管塔和角钢塔两大类。 铁塔的验收 铁塔的验收:包括基础验收、现场验收和工程验收。 铁塔的维护 通信铁塔常规巡检每年一次。 塔桅钢结构在涂刷防锈涂料前,必须对构件彻底(清理)。 发现铁塔涂层表面失去光泽达90%以上时,应及时维护。 整流器电话衡重杂音电压:不大于2mv。
|