现象描述:Metro 100与ALCATEL设备对开数据业务,业务配置完成后,EFT单板上报LP_TIM_VC12、LP_SLM_VC12告警,业务不通;ALCATEL设备对应数据单板上报RDI告警以及接收数据帧不一致;经对V5字节实发和实收进行查看,发现V5所发和所收字节都为5属于一致状态,但仍上报LP_SLM_VC12告警 原因分析:1、考虑到出现LP_TIM_VC12、LP_SLM_VC12告警,即J2、V5字节失配,应当通过修改J2、V5字节使之匹配 2、双方所使用的FCS校验不一致,ALCATEL设备数据单板不使用FCS校验,我司Metro 100EFT单板使用FCS32且无法去除,可能是版本问题无法去除FCS校验,需要对现有Metro 100设备进行升级 处理过程:1、对Metro设备进行版本升级,使设备支撑去除FCS32校验功能 2、修改Metro 100EFT单板对应业务通道J2、V5字节数值,将J2改为一个特定值,将V5字节改为GFP 3、ALCATEL设备数据单板对应业务通道J2字节修改为和我司设备所用J2一致 4、我司设备可完全消除,但贝尔设备会出现“SSF“标志的告警,经过ping命令进行测试,数据业务可以实现,业务对接成功 建议与总结:1、我司设备与ALCATEL设备所使用的时隙不同,在业务配置时需要注意 2、数据业务不通时考虑J2、V5字节是否一致 3、查看数据单板内部端口属性是否一致,映射协议(如GFP)、扰码、CRC取反、检验字段长度、FCS计数位序,均需保持严格一致
|