C114门户论坛百科APPEN| 举报 切换到宽版

亚星游戏官网

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

短信验证,便捷登录

搜索

军衔等级:

亚星游戏官网-yaxin222  下士

注册:2006-5-9
发表于 2013-1-18 05:25:18 |显示全部楼层
现有两台发电机组(一台威尔逊,一台康明斯),两台ATS转换柜一台ATS(1)转换柜分别接两台发电机组,输出端接到另一台ATS(2)转换柜的发电机组输入端,ATS(2)市电端接入市电,请问如何实现市电断后,必须保证有任意一台发电机组启动并ATS(1)能自动却换到ATS(2)供电。只需一台发电机组供电即可,最好能任意设置发电机组的主备用。

举报本楼

本帖有 1 个回帖,您需要登录后才能浏览 登录 | 注册
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

手机版|C114 ( 沪ICP备12002291号-1 )|联系大家 |网站地图  

GMT+8, 2024-11-15 19:45 , Processed in 0.083531 second(s), 15 queries , Gzip On.

Copyright © 1999-2023 C114 All Rights Reserved

Discuz Licensed

回顶部
XML 地图 | Sitemap 地图