C114门户论坛百科APPEN| 举报 切换到宽版

亚星游戏官网

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

短信验证,便捷登录

搜索

军衔等级:

亚星游戏官网-yaxin222  新兵

注册:2008-1-27
发表于 2012-7-6 10:43:47 |显示全部楼层
改变单载频小区CDU连接方式增强覆盖降低掉话率。
【现象描述】
HUAWEIBTS 3.0基站配置为O1,使用CDU方式。基站为山区广覆盖,掉话一直较高。
【原因分析】
基站掉话一般有以下原因:1、干扰原因,包括网内的频率规划、互调、杂散干扰和网外干扰造成的掉话;2、数据配置不合理造成的掉话; 3、基站硬件问题,包括载频、时钟、CDU以及基站工程质量造成的掉话;4、覆盖不好造成的掉话;5、传输问题造成的掉话; 6、其它原因造成的掉话。
【处理过程】
1
检查基站告警,未发现异常告警;
2
检查基站数据,基站参数配置正确;
3
基站时钟和硬件,基站时钟和硬件工作正常;
4
从话务统计(掉话性能测量、上下行平衡性能测量)中分析掉话原因,手机掉话用户分布在小区边缘,为上行电平弱所导致;
5
由于基站是广覆盖基站不可能通过减小基站覆盖范围降低基站掉话,只有通过改善基站上行接收减少掉话次数。增加塔放可以有效的改善上行接收,但塔放的维护比较困难;
硬件没有调整前的连接图


6
在仔细分析CDU的接收的结构后,重新对TRX的连线进行了配置,TRX的主接收连接到HL_OUT,TRX的分集接收连接到RXD_OUT,载频发射端连接从原来的Tx1端口调整至Tx_Dup端口;
7
重新连接后,下行合路损耗降低了3dB,上行链路降低了0.5dB(功分器插损),TRX的接收可以减少功分器的损耗,在上下行平衡统计中上行接收有明显的改善,且基站由于上行电平掉话有效的减少。
调整硬件后,连接示意图如下:
【建议与总结】
采用CDU配置的O1基站可以通过改变基站连线,改善上行接收减少基站掉话和改善通话质量。



举报本楼

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

手机版|C114 ( 沪ICP备12002291号-1 )|联系大家 |网站地图  

GMT+8, 2024-11-16 04:54 , Processed in 0.130801 second(s), 17 queries , Gzip On.

Copyright © 1999-2023 C114 All Rights Reserved

Discuz Licensed

回顶部
XML 地图 | Sitemap 地图