第一章 铁塔故障处理一.1 FSU离线故障一.1.1 FSU系统启动不起来,或者反复重启 1、 SD卡损坏 原因分析:SD卡损坏,导致系统不能正常启动。 解决方案:取掉SD卡,断电重启。 2、 外部接线短路,导致FSU反复重启 原因分析:外部接线短路,导致FSU反复重启。 解决方案:拔掉FSU外部的接口,正常启动。然后一个个接入启动,判断出短路的接线。 3、 硬件故障,FSU反复重启 原因分析:拔掉FSU外部的接口,上电启动采集器。利用调测线,看调试信息Linux还没有完全启动完成,采集器就又重启。 解决方案:按硬件故障处理。 一.1.2 FSU识别不出猫1、 USB口损坏 原因分析:USB口损坏,调测口USB驱动附近打印出error(常见为error -62)。插入好的U盘无法识别。 解决方案:更换FSU。 2、 猫故障,或者USB连接线问题 原因分析:猫故障,或者USB连接线问题,导致系统无法识别。建议使用U盘进行检验。 解决方案:更换猫或者USB连接线。 3、 继电器故障,或者配置错误 原因分析:上电过程中,不能看到猫有一分钟的断电、上电过程。 解决方案:检查配置,配置正确后,还是听不到继电器动作就是继电器故障,更换到其它继电器上。 一.1.3 网页上查看到L2TP地址的设置信息为空1、 在网页上查看到L2TP地址的设置信息为空时都是拨号程序没有正常启动(或者程序卡死) 原因分析1:IDU升级时modem扇区空间不足,start_gprs程序丢失,导致拨号程序无法启动。 解决方案1:从其它站拷贝start_gprs到/modem/gprs_monitor/目录下。 原因分析2:FSU的iptables文件夹放在data2扇区,导致部分程序被更改,导致拨号程序卡死。 解决方案2:从其它站拷贝iptables到/data2/目录下进行覆盖,或者重新烧写。 一.1.4 公网拨号失败1、 SIM卡欠费 原因分析:SIM卡欠费。 解决方案:更换正常的卡。 2、 运营商信号不稳定 原因分析:用手机简单测试一下周围的信号。 解决方案:更换其他运营商的卡;调整天线位置。 一.1.5 L2TP拨号失败1、 L2TP一直拨号失败 原因分析1:L2TP服务器设置错误,除集团平台外,每个省分平台L2TP服务器地址不一致。 解决方案1:通过底端网页,根据各省分配服务器进行相关设置。 原因分析2:FSU 到L2TP服务器网络不通。 解决方案2:通过telnet登录FSU,ping L2TP主、备1、备2三个服务器地址,通信异常。若其他站也存在相同问题,可以确定是运营商到铁塔平台网络问题,需铁塔协调运营商解决。如果仅个别站问题,请检查SIM状态。 2、 L2TP程序升级故障 原因分析:企业批量升级操作时网络不稳定,L2TP拨号程序升级故障。 解决方案:使用单站升级程序重新升级。 一.1.6 VPN正常,注册失败1、 主程序SiteUnit故障 原因分析:远程升级过程中,无线传输不稳定,造成SiteUnit拷贝失败。通过ps命令可以查看进程中无SiteUnit。通过在home/idu目录ls –l查看SiteUnit大小。 解决方案:使用单站升级程序重新升级或从其他正常站点拷贝SiteUnit进行覆盖后重启。 2、 站点配置文件损坏 原因分析:配置文件修改过程中异常造成SiteUnit不能启动 解决方案:重做配置或使用归档配置恢复重启。 3、 铁塔映射文件(init_list.ini)丢失 原因分析:双通道应用环境中使用S2配置工具下发配置时将init_list.ini删除。 解决方案:重做映射文件或使用归档映射文件恢复重启。 4、 注册机IP地址错误 原因分析:站点配置页面注册机地址配置错误或平台割接时配置错误。 解决方案:站点配置页面设置正确的注册机地址。 5、 空间不足 原因分析:用df查看mtdblock2的空间占比,超过96%就有问题。配置过大,中心升级错误,部分硬件故障等原因导致空间不足。 解决方案:加载新的模板,将配置控制在400K以下;利用铁塔诊断工具进行空间清理;以上两种方法还是不行,建议重新烧写。 6、 站点状态为工程状态或退网下线 原因分析:新装站未申请测试状态。 解决方案:申请测试状态。 7、 libgsoap++.so库缺失或版本低 原因分析:中心批量升级时,导致libgsoap++.so库缺失。SiteUnit运行正常(ps),但无法注册。 解决方案:从其它站拷入或者从新烧写。 一.1.7 FSU频繁离线1、 L2TP拨号反复拨号 原因分析1:SC IP设置错误。拨号程序定期ping SC IP进行L2TP连接检测。L2TP拨号成功后,检测SC IP不通,不断复位L2TP。 解决方案1:通过底端网页,在VPN设置页面设置正确的SC IP为注册机IP。 原因分析2:铁塔内网路由设置错误。拨号程序定期ping SC IP进行L2TP连接检测。 FSU L2TP拨号成功后,获得10.*.*.* IP,SC IP通常为172.*.*.* IP,拨号程序设置到内网路由错误,检测SC IP不通,不断复位L2TP。 解决方案2:使用铁塔诊断工具进行处理。 原因分析3:有线上公网设置为USB猫拨号上公网。 解决方案3:使用铁塔诊断工具进行处理。 2、 SO库异常 原因分析:SO库异常导致主程序反复重启。通过查看主程序SiteUnit日志可以看到有线程吊死等信息。 解决方案:使用铁塔诊断工具进行处理。或者手工更换最新版本的SO库进行尝试。 3、 猫反复自动重启,主要集中在大唐的U8300C型号上 原因分析:利用./home/idu_script/get_modem_info。看到第25项dmesg中猫的上下电次数较多 解决方案:使用铁塔诊断工具进行诊断,下站更换猫。 4、 运营商信号不稳定 原因分析:信号强度差,数据包延迟大,丢包率高 解决方案:调整天线的位置;更换其他运营商的SIM卡。 5、 大唐模块GPS和IDU串口扩展卡的配合问题 原因分析:大唐模块GPS故障后,反复向串口扩展卡发垃圾数据,导致IDU的反复重启 解决方案:更换大唐的模块或断开GPS485的接线。
第二章 配置问题二.1 门禁改造二.1.1 改造之后配置不全1、 改造之后配置不全 原因分析:正在下载配置过程中断电重启了采集器。 解决方案:将门禁工具升级到最新的版本。 二.2 网页打不开二.2.1 IPLU(包括eStoneI)网页打不开1、 IPLU(包括eStoneI)网页打不开 原因分析:data2 Flash无法挂载。 解决方案:禁止手工向采集器拷贝web程序。利用铁塔诊断工具进行网页覆盖,覆盖不成功就使用铁塔网页PC版调试工具 2、 铁塔网页PC版调试工具提示“目标计算机积极拒绝,无法连接” 原因分析:FSU端与调试工具通信的小程序没有正常运行。 解决方案:选中“是否下发底端程序”,然后再登录;或者升级铁塔网页PC版调试工具到最新版本(默认选中)。 二.2.2 其它类型采集器网页打不开1、 其它类型采集器网页打不开 原因分析:网页部分程序被改写。 解决方案:禁止手工向采集器拷贝web程序。利用铁塔诊断工具进行网页覆盖 二.3 网页保存配置失败二.3.1 网页保存配置失败1、 网页保存配置失败 原因分析1:/data2/web/mdb下的模板(大部分为IO模板)和当前配置的不一致。 解决方案1:拆分模板后再进行配置,然后保存。 原因分析2:新模板中的模板ID和以前的模板有冲突。 解决方案2:检测新上传的模板中模板ID是否有问题。 原因分析3:最新版本(SiteUnit版本为D37)的采集器,配置接近或者大于500K的配置解析和保存时将采集器的内存耗尽,导致采集器重启。 解决方案3:用裁剪后的电源协议模板覆盖/data2/web/mdb文件夹中的老电源协议模板,减小配置的大小,为采集器减压。 二.4 IPLU配置一段被清空或者出现特殊字符1、 网页保存配置失败 原因分析:IPLU特有的问题。 二.5 底端添加设备后,在铁塔网站上无法实时数据浏览二.5.1 底端添加设备后,在铁塔网站上无法实时数据浏览1、 底端添加设备后,在铁塔网站上无法实时数据浏览 原因分析:铁塔系统不能自动进行设备关联。 解决方案:在铁塔系统上将这个站解锁FSU关联设备,然后半个小时之内进行重新注册,才能进行关联。
|