3.1 环境条件 高低压变配电室的工作环境应符合要求,配电设备四周的维护走道净宽应保持规定的距离并铺设绝缘垫。 3.2 密封要求 高压室的门窗、地槽、线管、孔洞应无孔隙并能防止水和小动物进入。 3.3 警示标志 高压室禁止无关人员进入,在危险处应设置防护栏和明显的警示牌写有“止步,高压危险”等字样。 3.4 高压变配电设备的使用和维护应符合电力部门的相关要求。 3.5 高压变配电设备操作人员应经过国家规定的安全技术培训、考试合格,并应取得相应的电监委颁发的电工进网作业许可证上岗。 3.6 低压变配电设备操作人员应经过国家规定的安全技术培训、考试合格,并应取得相应的安监局颁发的特种作业操作证上岗。 3.7 高压室的钥匙至少应有二把,由配电值守(班)人员负责保管,按值移交。一把专供紧急时使用,使用中必须登记签名,当日交回,一把专供值班人员使用。 3.8 高压电气设备的运行、维护、操作都应具备下列的基本安全工具。如:高压验电器、携带型接地线、绝缘手套、绝缘靴、绝缘垫等,上述工具并应规定定期安排绝缘耐压试验,确保合格,绝缘鞋、手套等高压防护用具应专用,高压作业时应使用防护用具。 3.9 现场的各种线路应有严格的标识,第一相黄色、第二相绿色、第三相红色,中性线蓝色、保护线黄/绿双色,线路的颜色应严格统一。 3.10 严禁用手或金属工具触动带电母线,检查通电部位时应用符合相应等级的试电笔或验电器,高压验电器、高压拉杆应符合规定要求并定期核查。 3.11 若需在距离10kV~35kV导电部位1m之内或距离10kV~0.5KV以下导电部位0.7m之内工作时,应切断电源并将变压器高低压两侧断开,凡有电容的器件(如电缆、电容器、变压器等)应先放电。 3.12 人工倒换备用电源设备时,应有两人及以上在场,严格实行监护制度。工作时应由有不停电作业时间经验的人员监护,监护人员不得直接操作,作业人员必须穿绝缘靴(鞋)、长袖上衣、长裤,并扣紧袖口,禁止佩戴裸露在外的任何金属物件,严防人为差错。 3.13 雨天禁止露天作业,高处作业时应系好安全带,严禁使用金属梯子。
|