C114门户论坛百科APPEN| 举报 切换到宽版

亚星游戏官网

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

短信验证,便捷登录

搜索

军衔等级:

亚星游戏官网-yaxin222  列兵

注册:2019-7-152
发表于 2022-10-8 14:10:41 |显示全部楼层
非开挖型管道(顶管)管理办法
一、  具体实施方案
1、   规划和勘查设计阶段:
设计单位组织充足的人员对需建设的管道路由进行详细的勘查,
编写详尽的勘查报告,对路面的情况、相关的参照物、交叉的相关管线资源、施工的重点难点、工程安全风险评估、工程注意事项、工程风险对应措施等内容需有详细描述,并在设计图中体现;设计单位务必获取其他管道单位的详细竣工图纸和信息。
设计单位应在提交的设计中包含以下图纸:
市政规划部门的规划图纸
顶管出入口坑照片。
顶管轨迹剖面图
顶管路由断面图
顶管作业基坑定点图
2、   前期准备阶段:
(1)顶管施工前,监理单位组织设计单位、施工单位根据设计文件进行路由复勘工作。
(2)路由复勘要求现场全面核查涉及各通信运营商、电力、天然气、煤气、供水、市政、国防通信等相关单位的管线情况,并用导向探测仪进行探测后现场标明路由走向及深度。
(3)路由复勘时,发现路由走向不明的要求通知涉及各通信运营商、电力、天然气、煤气、供水、市政、国防通信等相关单位进行确认。
(4)根据复勘结果,施工单位做出顶管施工方案及流程,方案中要求具备现场勘察路由情况图、施工开工和完工时间、项目经理、顶管设备型号、测试仪器型号、安全工作承诺书、施工人员及安全管理员联系人和电话号码,安全应急预案措施及流程等。
(5)路由复勘示范图:
亚星游戏官网-yaxin222亚星游戏官网-yaxin222亚星游戏官网-yaxin222
  3、施工进场阶段:
(1)路由复勘及方案审批后,施工单位向顶管路由涉及到的涉及各通信运营商、电力、天然气、煤气、供水、市政、国防通信等相关单位发《工作联系函(管道)》(见附件1),知会其他相关单位维护人员,做好相关安全措施之后,设备方可进入施工现场,进行设备固定及器材装卸工作。
(2)施工人员按照工程规范进行基坑开挖,不得随意更改出入口坑的位置。
(3)顶管设备操作现场要求做好安全隔离带、安全警示标示牌,涉及机动车道要求做好交通行驶标示牌,夜间在施工区域悬挂安全警示灯。电力电缆附近施工作业,作好电力保护措施,保障人身安全、设备安全和电力电缆运行安全。
(4)出钻口位置要求做好安全隔离带、安全警示标示牌和道路交通指示牌,夜间进行顶管操作的要求悬挂安全警示灯。
(5)施工人员要求穿反光警示衣和防滑绝缘胶鞋。
(6)安全工作做好之后方可开启设备。
4、施工阶段:
施工进场:
(1)路由复勘及方案审批后,设备方可进入施工现场,进行设备
固定及器材装卸工作。
(2)工作坑及装配式后背墙的施工允许偏差(mm)
  
项目
  
  
允许偏差
  
  
工作坑每侧
  
  
宽度
  
  
不小于施工设计规定
  
  
长度
  
  
装配式后背墙
  
  
垂直度
  
  
0.1%H
  
  
水平扭转度
  
  
0.1%L
  
 注:1.H为装配式后背墙的高度(mm);
   2.L为装配式后背墙的长度(mm)。
(3) 设备操作现场要求做好安全隔离带、安全警示标示牌,涉及
机动车道要求做好交通行驶标示牌,夜间进行顶管操作的要求悬挂安全警示灯。
(4) 出钻口位置要求做好安全隔离带、安全警示标示牌和道路交
通指示牌,夜间进行顶管操作的要求悬挂安全警示灯。
(5) 施工人员要求穿反光警示衣和防滑绝缘胶鞋。
(6) 安全工作做好之后方可开启设备。
设备施工流程:
(1) 顶管施工时,首先需要检查探头和导向探测仪是否正常,
测试数据精确无误。
(2) 顶管施工中的测量,应建立地面与地下测量控制系统,控
制点应设在不易扰动、视线清楚、方便校核、易于保护处。
(3) 采用起重设备下管时应符合下列规定:
A.正式作业前应试吊,吊离地面10cm左右时,检查重物捆扎情况和
制动性能,确认安全后方可起吊;
B.下管时工作坑内严禁站人,当管节距导轨小于50cm时,操作人员方可近前工作;
C.严禁超负荷吊装。
(4) 设备操作人员和导向探测人员要求经过专业考核有操作证
方可进行操作。
(5) 设备现场操作人员和导向探测人员要求无饮酒和疲劳进行
设备运转操作。
(6) 检查设备器材是否安装牢固,水压罐水位是否充足。
(7) 两导轨应顺直、平行、等高,其纵坡应与管道设计坡度一
致;
(8) 导轨安装的允许偏差应为:
A.轴线位置:3mm
B.顶面高程:0~+3mm
C.两轨内距:±2mm
(9) 设备现场操作人员和导向探测人员要求佩戴对讲机,进行
现场交流。
(10)    安装后的导轨应牢固,不得在使用中产生位移,并应经
常检查校核。
(11)    设备现场操作人员发现有异常现象,要求马上停止设备
运转,并与导向探测人员进行再次核查,确认后方可进行再次设备运转操作。
(12)    管道扩孔要求设备运转操作正常,扩孔器连接是否到
位,固定是否牢固。
(13)    设备钻孔和扩孔时排水要求排放至就近下水道,排水中
要求做好过滤,严禁将淤泥直接灌入下水道,导致下水道堵塞。
(14)    顶管穿越铁路或公路时,除应遵守本规范外,并应符合
铁路或公路有关技术安全规定。
(15)    管道顶进应连续作业。管道顶进过程中,遇下列情况时,
应暂停顶进,并应及时处理;
A.工具管前方遇到障碍;
B.后背墙变形严重;
C.顶铁发生扭曲现象;
D.管位偏差过大且校正无效;
E.顶力超过管端的允许顶力;
F.油泵、油路发生异常现象;
G.接缝中漏泥浆。
(16)    工具管开始顶进5~10m的范围内,允许偏差应为:轴
线位置3mm,高程0~+3mm。当超过允许偏差时,应采取措施纠正。
(17)    PE管焊接时要求管口平整,焊接牢固。
(18)    管道两端露在工作坑中的长度不得小于0.5m,且不得
有接口;
(19)    管道顶进过程中,工具管的中心和高程测量应符合下列
规定:
A.采用手工掘进时,工具管进入土层过程中,每顶进30cm,测量不应少于一次;管道进入土层后正常顶进时,每顶进100cm,测量不应少于一次,纠偏时应增加测量次数;
B.全段顶完后,应在每个管节接口处测量其轴线位置和高程;有错口时,应测出相对高差;
C.测量记录应完整、清晰。
(20)    3孔以上PE管回拉时要求每15-20米进行绑扎,绑扎
用3.0铁丝,保证PE管的顺直。
(21)    工程完成PE管后,现场做好安全保护措施,方可将设
备撤离现场。
(22)    顶管施工流程示意图:
亚星游戏官网-yaxin222
附加1:顶管施工流程图
亚星游戏官网-yaxin222

举报本楼

本帖有 1 个回帖,您需要登录后才能浏览 登录 | 注册
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

手机版|C114 ( 沪ICP备12002291号-1 )|联系大家 |网站地图  

GMT+8, 2024-11-24 22:05 , Processed in 0.390845 second(s), 15 queries , Gzip On.

Copyright © 1999-2023 C114 All Rights Reserved

Discuz Licensed

回顶部
XML 地图 | Sitemap 地图