TD210 产品接口: 描述 | | | | | | | | | | 串口采用工业端子接口,适合工业应用,RS232或RS485接口 | | | 2路模拟量输入接口(10位AD、支撑4-20mA电流信号输入,可选0-3V电压信号输入) | | 3路GPIO,可以配置成输入输出,通信电平3.3V | | | | | | | | | | | | | | | | 标准的抽屉式用户卡接口,支撑1.8V/3V SIM/UIM卡,内置15KV ESD保护 |
TD210 产品特性: 描述 | | | | | | | | | | 说明:12V电源,电流<90mA 5V电源,电流<190mA | | | 说明:12V电源,电流<24mA 5V电源,电流<50mA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3级,适合安装于典型工业环境中的设备:工厂,电厂或处于特别居民区内的设备 | | | | | 平均无故障工作时间(MTBF)不低于100000h | | | | | | 外形尺寸:91x58.5x22 mm (不包括天线和安装件) | |
设备ID: 标识这个设备,不同设备请设置不一样的ID(固定8位数字) 设备SIM号码:插在设备上SIM卡号(固定11位数字) 工作模式:DTU(把串口数据通过GPRS或SMS传到中心服务器) MODEM(普通猫,通过AT命令拨号上网或发短信) IMODEM(智能猫,在MODEM基础上可以实现长时间正常工作---只针对短信) 信息调试等级:2(所有日志通过RS232/RS485输出) 1(部分重要日志通过RS232/RS485输出) 0(不输出日志) 设备工作波特率:300、600、1200、2400、4800、9600、14400、19200、38400、56000、57600、115200 数据,停止和校验位:8N1(数据8位,无校验,停止1位) 8E1(数据8位,偶校验,停止1位) 8O1(数据8位,奇校验,停止1位) 7O1(数据7位,奇校验,停止1位) 7E1(数据7位,偶校验,停止1位) 7N1(数据7位,无校验,停止1位) 数据帧间隔:单位毫秒,发现DTU串口收到数据拆包了调大这个值,数据粘包了调小这个值,115200波特率建议20ms,9600波特率建议50ms, 1200波特率建议200ms。 激活模式:AUTO:这种方式使设备永远在线。 SMSD:短信激活方式,通过给设备发送特定的短信,激活设备,使其建立 数据通信链路。 CTRL:电话激活方式,通过电话呼叫设备,使其建立数据通信链路。 DATA:数据激活的方式,通过向设备串口发送特定的数据,使设备建立或者 拆除数据通信链路。 MIXD:同时支撑SMSD,CTRL,DATA激活方式的混合方式,只要满足其中一种的 激活条件,则激活。 拨号唤醒号码:当激活模式是CTRL和MIXD时,TD210收到此手机号码来电,激活上线。 短信唤醒密码:当激活模式是SMSD和MIXD时,如果TD210收到短信内容为“DIAL”加上此设置密码,就激活设备上线。 串口唤醒设备数据:当激活模式是DATA和MIXD时,如果TD210的RS232/RS485收到此设置的数据,机会激活设备上线。 串口休眠设备数据:当激活模式是DATA和MIXD时,如果TD210的RS232/RS485收到此设置的数据,机会激活设备下线。 RTC时间设置:设置设备系统时间
|