C114门户论坛百科APPEN| 举报 切换到宽版

亚星游戏官网

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

短信验证,便捷登录

搜索

军衔等级:

亚星游戏官网-yaxin222  新兵

注册:2016-12-19
发表于 2019-12-26 17:14:02 |显示全部楼层




  
3.        供电系统
3.1 交流供电系统
3.1.1由市电和自备发电机组电源组成的交流供电系统宜采用集中供电方式供电。在满足局(站)用电负荷要求的前提下,应做到接线简单、操作安全、调度灵活、检修方便。低压交流供电系统采用三相五线和单相三线制供电。
3.1.2  局(站)变压器容量为630kVA及以上的应设高压配电装置。设有备用市电电源自动投入装置的两路市电引入的供电系统,其变压器在630kVA及以上时,市电自动投入装置应设在高压侧;其变压器容量在630kVA以下时,市电自动投入装置可设在低压侧。低压市电间切换、市电与油机之间的切换应采用具有电气和机械联锁的切换开关。
3.1.3 通信局(站)应根据《全国供用电规则》的要求,安装无功功率自动补偿装置。
对于容量较大的自备发电机组,当负荷的功率因数低于0.7时,应安装无功功率自动补偿装置,使其功率因数达到0.8以上。
3.1.4 通信局(站)所配置的自备发电机组,宜采用自动投入、自动切除、自动补给并具有遥信、遥测、遥控性能和标准的接口及通信协议的自动化机组。
3.1.5 要求交流不间断供电的通信负荷,应采用UPS供电系统供电;容量小于10kVA时也可采用逆变器供电系统供电。
3.1.6 自动运行的变配电系统应具备手动操作功能。

3.2 直流供电系统
3.2.1 由整流配电设备和蓄电池组组成的直流供电系统,对通信设备可采用分散或集中供电方式供电。
3.2.2. 分散供电方式应根据通信容量、机房分布、维护技术和维护体制等条件,使电源设备尽量靠近负荷中心,并能提供机动灵活的扩容条件。对于大型通信枢纽,大型或重要的通信局(站)、容量超过5万门或有两个以上交换系统的电话交换局,宜采用分散供电方式。电源设备安装于通信机房时,必须采用高频开关型整流器、阀控式密封铅酸蓄电池组。
3.2.3 直流供电系统应采用在线充电方式以全浮充制运行。电池浮充电压、电池再充电或均衡充电电压、初充电电压等,均应根据蓄电池种类和通信设备端子电压要求计算确定。一般情况下对各种蓄电池的电压要求应在表3.2.3所示的范围内确定。
表3.2.3            各种蓄电池的电压要求
           电压种类
电压要求
电池种类        浮充电压
(V/cell)        再充电或均衡充电电压(V/cell)        初充电电压
(V/cell)
防酸型铅酸蓄电池         2.16~2.20*        2.25~2.35        2.35~2.40
阀控式密封铅酸蓄电池        2.23~2.27        2.30~2.35        2.35
*  指在电解液密度为1.215g/cm3,温度为25℃的条件下,在电解液密度为1.240 g/cm3,温度为20℃的条件下,浮充电压为2.20 V/cell~2.25 V/cell。
3.2.4 通信局(站)用直流基础电源电压为-48V。-48V基础电源的电压变动范围和杂音电压应符合表3.2.4的规定,24V直流电源电压变动范围及杂音电压也应符合表3.2.4的规定。

举报本楼

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

手机版|C114 ( 沪ICP备12002291号-1 )|联系大家 |网站地图  

GMT+8, 2024-11-15 17:27 , Processed in 0.355222 second(s), 15 queries , Gzip On.

Copyright © 1999-2023 C114 All Rights Reserved

Discuz Licensed

回顶部
XML 地图 | Sitemap 地图