C114门户论坛百科APPEN| 举报 切换到宽版

亚星游戏官网

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

短信验证,便捷登录

搜索
查看: 2009|回复: 1

跳纤规范 [复制链接]

军衔等级:

亚星游戏官网-yaxin222  新兵

注册:2018-1-11
发表于 2019-7-12 09:16:10 |显示全部楼层
跳纤标签应为机打标签,必须包含业务名称、本端位置、对端位置三项。
ODF架尾纤、跳纤布放规范
一、概述:
目前分企业使用的ODF架型号主要为3种;FL2000型、OMX型、NGF型。
跳纤布线主要分为单机架交叉连接、单机架互连、多机架交叉连接、多机架互连。
二、定义说明:
1、单机架交叉连接指尾纤在同一ODF机架内同一终端框内或不同终端框内互相连接方式。
2、单机架互连指连接ODF机架终端框的尾纤通过高架布线、活地板布线与其它ODF架终端框或与设备端口互相连接方式。
3、多机架交叉连接指尾纤在相邻或相隔ODF机架终端框互相连接方式。
4、多机架互连指相邻或相隔ODF机架终端框的尾纤通过高架布线、活地板布线与其它ODF架终端框或与设备端口互相连接方式。
三、尾纤布线一些要求
1、由于跳纤量越来越多,为避免占用ODF架空间,要求统一采购2MM外径的尾纤进行布线。
2、备用多种长度的尾纤,跳纤布线时根据ODM位置选用适当长度尾纤。
3、强调布线后尾纤余长不能超过绕纤架最高绕纤轴长度。
4、跳纤布线时要核对好ODM端口,检查适配器完好情况,连接时适配器两边法兰头要注意卡好及旋紧。
5、跳纤布线时注意眼晴不能直对着适配器端口,避免纤芯内有光损伤眼睛。
四、布线方式:
1、正确布线方式:
2、不正确布线方式:以下布线方式严格禁止。
五、跳纤布线的主要原则:
不管哪种连接方式的跳纤布线其主要原则是所有尾纤布线时都需经过绕纤架。
六、布线规范要求:分交叉连接和互连连接。互连连接分为高架走线互连、活地板走线互连,目前我司主要采用高架走线互连,活地板走线互连下面以OMX架为例;另单机架互连及多机架互连布线方式是一样的。
(一)单机架交叉连接:
1FL2000型单机架交叉连接布线规范:尾纤长度适用长度5米-10米,7米适中。
2OMX型单机架交叉连接布线规范:分为ODM在同侧及不同侧两种布线,尾纤长度适用长度5米-10米,7米适中。

举报本楼

本帖有 1 个回帖,您需要登录后才能浏览 登录 | 注册
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

手机版|C114 ( 沪ICP备12002291号-1 )|联系大家 |网站地图  

GMT+8, 2024-11-16 19:29 , Processed in 0.138325 second(s), 15 queries , Gzip On.

Copyright © 1999-2023 C114 All Rights Reserved

Discuz Licensed

回顶部
XML 地图 | Sitemap 地图