C114门户论坛百科APPEN| 举报 切换到宽版

亚星游戏官网

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

短信验证,便捷登录

搜索

军衔等级:

亚星游戏官网-yaxin222  列兵

注册:2013-1-27
发表于 2019-1-13 21:51:30 |显示全部楼层
1、设备安装工艺
1.1  槽道及走线架、列柜安装
槽道及走线架安装应符合下列要求:
1.1.1  槽道及走线架的安装应符合施工图的平面设计,左右偏差不得超过50mm。
1.1.2  列槽道及走线架应成一直线,左右偏差不大于30mm。
1.1.3  连固铁与上梁、槽道及走线架与上梁连接应牢固、平直、无明显弯曲;电缆支架安装应端正。
1.1.4  列槽道及走线架两侧侧板宜分别与机架顶部前后面板吻合,侧板间缝隙宜均匀,盖板、零件安装齐全。
1.1.5 主槽道的盖板、侧板、底板安装应完整,零件应齐全,缝隙均匀。
1.1.6  列间撑铁的安装应在一条直线上,两端对墙加固应符合施工图的设计要求。
1.1.7  吊挂安装应牢固,保持垂直。
1.2  机架安装
1.2.1  机架的安装位置应符合施工图的设计要求。
1.2.2  机架的安装应端正牢固,垂直偏差不应大于机架高度的1‰。
1.2.3 列内机架应相互靠拢,机架间隙不得大于3mm,列内机面平齐。
1.2.4 机架上、下加固根据机房条件的不同采用不同的加固方式进行加固。
1.2.5 光纤分配架(ODF)、数字分配架(DDF)端子板的位置、安装排列及各种标志应符合设计要求。ODF架上法兰盘的安装位置应正确、牢固、方向一致。
1.2.6  各波分子架、SDH子架(包括风扇)间隔按厂家的安装工艺要求进行施工。
2、电缆布放及光纤连接工艺
2.1  线缆布放要整齐,无明显交叉。
2.2  架内电源线、告警线尽量走机架架内的右侧。
2.3  OTU子架的多余光纤可盘在厂家提供的盘纤盒内。
2.4  保护地线按设计进行连接。
2.5  线路侧ODF架保护地按设计单独引至保护地线排或列头柜。
2.6  通信线缆(包括2Mb/s、155Mb/s线缆)走机架架内的两侧。
2.7  光纤尽量走机架架内的两侧。
2.8  盘纤时盘的弯不能太小。
2.9     槽道内光纤连接线拐弯处的曲率半径不得小于38-40mm。
2.10   光纤连接线在槽道内应加套管或线槽保护。无套管保护部份宜用活扣扎带绑扎,扎带不宜扎得过紧。
2.11   编扎后的光纤连接线在槽道内应顺直,无明显纽绞。
3、  线缆端接
3.1  电源接线端子焊接应牢固,焊点要光滑,焊接处应加一段热缩管,或以绝缘胶带缠绑。
3.2  通信线缆设备侧采用压接方式端接。
3.3  通信线缆设备侧同轴头尾管两端不能露出屏蔽网。
3.4  DDF架侧的同轴头采用焊接方式端接。
3.5  同轴头的焊点要光滑、饱满、牢固,不能有假焊现象。
4、标识
4.1  每根尾纤两端应做好标识。
4.2  DDF架面板应做好标识。
4.3  ODF架面板应做好标识。
4.4  电源线应做好标识。
5、竣工验收
5.1  竣工技术文件
5.1.1工程验收前施工单位向建设单位提交竣工技术文件一式5份。
5.1.2提交的竣工技术文件应符合《云南省移动通信企业传输工程建设初步验收及资料管理规定(试行)》的竣工技术文件要求及《YD5044-97“同步数字系列(SDH)光缆传输安装工程验收暂行规定》的竣工技术文件要求。
5.1.3竣工技术文件符合部颁施工验收办法和要求,文件资料齐全,竣工图纸、测试记录应图实相符,数据正确,资料编写清楚。

举报本楼

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

手机版|C114 ( 沪ICP备12002291号-1 )|联系大家 |网站地图  

GMT+8, 2024-11-15 05:19 , Processed in 0.285174 second(s), 15 queries , Gzip On.

Copyright © 1999-2023 C114 All Rights Reserved

Discuz Licensed

回顶部
XML 地图 | Sitemap 地图