C114门户论坛百科APPEN| 举报 切换到宽版

亚星游戏官网

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

短信验证,便捷登录

搜索

军衔等级:

亚星游戏官网-yaxin222  新兵

注册:2011-6-16
发表于 2017-10-7 13:23:03 |显示全部楼层
“机房蓄电池”被广泛应用,特别是在发射传输方面,给设备不间断高质量的运行提供了保障,在使用的过程中,人们往往错误地认为,蓄电池是免维护的而不加重视。导致机房蓄电池爆炸着火事故频发,导致业主损失严重。
一般机房电池是由于其中一节电池裂化后未妥善管理,电池急剧恶化导致爆炸着火。由于电池是串联及并联在使用,只要一节着火燃烧,整片瞬间会蔓延开来,导致大的火灾事故。因此,制定一个完整、有效、定期的蓄电池维护测试规程是非常重要的,而对机房所用蓄电池进行电池在线监测监控系统,是非常有效的维护手段。
目前大小型机房电源中,广泛使用的免维护密封铅酸蓄电池,阀控式铅酸蓄电池、从一开始便被称为免维护电池,而生产厂家又承诺该电池的使用寿命为1020 ( 最少为8 ) ,这样就给国内的技术和维护人员一种误解,似乎这种电池既耐用又完全不需要维护。许多用户从装上电池后就基本没有进行过维护和管理。
因而在20 世纪90 年代初国内使用的铅酸免维护蓄电池出现了很多以前未遇到的新问题,例如电池壳变形、电解液渗漏、容量不足、电池端电压不均匀等。实践证明,铅酸免维护蓄电池端电压与放电能力无相关性。铅酸免维护蓄电池和电池组在运行过程中,随着使用时间的增加必然会有个别或部分电池因内阻变大,呈退行性老化现象,整组电池的容量是以状况最差的那一块电池的容量值为准,而不是以平均值或额定值( 初始值) 为准。
当电池的实际容量下降到其本身额定容量的90%以下时,电池便进入衰退期;当电池容量下降到原来的80%以下时,电池便进入急剧衰退状况。衰退期很短,这时电池组已存在极大的事故隐患。而使用单位和管理单位,往往只重视备用电源的设备部分的维护和管理,忽视电池组的重大作用,殊不知断电的危险很大程度上就在电池组上,然而电池衰退后便造成以下电池着火和爆炸等严重事故的发生。
机房电池着火
电池主要故障现象和失效主要原因
为什么机房蓄电池要安装电池在线监测监控系统?
想要机房蓄电池远离人为难以控制的危险发生,并且安全的工作,就必须安装电池在线监测监控系统,然而随着技术的发展一种新的检测手段孕育而生,蓄电池在线监测监控系统这一检测技术运用到数据中心电池监控上,并且通过大量实践被证明是非常有效的方法,下面了解一下机房蓄电池在线监测监控系统对机房蓄电池起到的重要作用。
蓄电池在线监测监控系统主要起到作用有:
1、预防事故的发生,通过在线监控蓄电池可以提前预警,管理可控。
2、在线24小时监测,测量数据更准确,随时掌握电池状况,减少人工维护量。
3、可实现网络化自动化管理,实现远程监控。
4、可积累不同品牌电池的运行数据,通过大数据分析可实现今后产品选型。
5、同时节省大量的人力、物力。
蓄电池监控系统主要分析功能:
1 自动分析电池剩余容量
2 分析电池是否失效或需活化;
3 分析浮充时的单体电压,找出需充电的电池;
4、分析浮充时的单体电压,找出过充的电池;
5、对浮充组压进行分析,判断充电机电压是否过高或过低。

举报本楼

本帖有 1 个回帖,您需要登录后才能浏览 登录 | 注册
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

手机版|C114 ( 沪ICP备12002291号-1 )|联系大家 |网站地图  

GMT+8, 2024-11-15 15:36 , Processed in 0.465664 second(s), 15 queries , Gzip On.

Copyright © 1999-2023 C114 All Rights Reserved

Discuz Licensed

回顶部
XML 地图 | Sitemap 地图