C114门户论坛百科APPEN| 举报 切换到宽版

亚星游戏官网

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

短信验证,便捷登录

搜索
查看: 2819|回复: 0

[通信技术与资料] 通信机房动力环境监控 [复制链接]

军衔等级:

亚星游戏官网-yaxin222  新兵

注册:2013-7-4
发表于 2013-7-5 17:22:33 |显示全部楼层
  随着通信业务的高速发展,移动通信运营商中国移动、中国联通等建设了为数众多的移动通信机房,机房点多面广,基本采取无人值守运行。而目前采用最多的就是融智机房动力环境监控系统解决方案。可以对通信机房做科学化管理。
  在通信机房动力环境监控系统的传输组网方面,以软硬件结合和232串口接入的方式,融合时隙自动分配,实现了通信机房监控现场的232串口接入和透明传输,省略了现场接入的协议转换设备,并且实现了通信机房监控传输与生产传输网络的分离。
  相比较于传统的模拟量监控组网传输方式,不但提高了监控传输组网的可靠性,有效降低了传输资源的占用和日常维护、管理的工作量,还可将目前模拟量监控系统的建设成本降低。
  系统主要功能:
  1、动力监测
  主要包括:配电柜、开关、熔断器、UPS、直流电源、柴油发电机等。
  配电柜:监测交流配电柜的主供电的电压、电流、功率因数、频率、有功功率、功率因数、无功功率、视在功率、电能计量等。
  开关:监测配电柜内各开关状态。
  熔断器:监测配电柜内熔断器的状态。
  直流电源:监测蓄电池组的电压、电流、温度等参数。
  UPS: 监测输入/输出电压、电流、频率、功率,蓄电池组的电压、后备时间、温度等参数,整流器、逆变器、电池、旁路、负载等部件的状态。
  柴油发电机:监测发电机组运行状态以及输出电压、电流、频率、水温、油位、油压等参数,控制发电机组的启停。
  2、环境监测:
  主要包括:漏水、温湿度、普通空调、新风机等。
  漏水:监测空调、窗户、水管等附近漏水的发生,并及时报警。
  普通空调:通过对其控制电路的分析,可实现对其状态的监控,通过学习型红外遥控器可实现对其停启、温度等的控制。
  新风机:通过对其控制电路的分析,可实现对其工作状态的监测及启停控制。
  3、安防监测
  主要是防盗报警。采用双鉴(红外+微波)双重监测人体和物体的移动,采用门磁监测门和窗户的状态,以及其它防盗报警设备对机房安防状态的检测,发现报警马上发出通知(例如短信、邮件等),并启动声光报警等
  4、消防监测
  通过采集消防控制器的信号或烟感探测器的报警信号,实时监测机房内火灾状态。当发生烟雾着火时,系统会马上发出通知(例如短信、邮件等),并启动声光报警等。
  5、报警控制
  当发生报警时,系统会马上通过短信、电子邮件、SNMP Trap以及声光等方式将报警信息第一时间传达给用户。同时可根据报警情况联动控制,例如:机房门禁的控制,当发生火灾报警时可解除门禁系统的控制;机房温度过高报警时,可以自动调节普通空调的温度,是温度保持在指定温度范围。
  本系统已在全国各大企业,金融,政府单位进行了大面积应用,取得良好的社会经济效益。

举报本楼

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

手机版|C114 ( 沪ICP备12002291号-1 )|联系大家 |网站地图  

GMT+8, 2024-11-16 00:14 , Processed in 0.157715 second(s), 15 queries , Gzip On.

Copyright © 1999-2023 C114 All Rights Reserved

Discuz Licensed

回顶部
XML 地图 | Sitemap 地图