C114门户论坛百科APPEN| 举报 切换到宽版

亚星游戏官网

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

短信验证,便捷登录

搜索
查看: 2470|回复: 0

[Sonet/SDH] SDH自愈环时钟自动保护倒换 [复制链接]

军衔等级:

亚星游戏官网-yaxin222  下士

注册:2010-7-5
发表于 2010-8-4 16:11:12 |显示全部楼层
BITS配置
5
如图5所示,这是启用标准SSM协议的双BITS配置时的SDH自愈环模型,网元优先级配置如表7所示:
网元
当前时钟源
时钟源优先级别
NE1
外部
外部、西向、东向、内部
NE2
西向
西向、东向、内部
NE3
西向
西向、东向、内部
NE4
西向
西向、东向、外部、内部
NE5
东向
东向、西向、内部
NE6
东向
东向、西向、内部
7
正常工作时全网同步定时链路为:主用BITSNE1NE2NE3NE4、主用BITSNE1NE6NE5,,各网元的时钟质量如表8所示:
网元
各时钟源质量
NE1
0x2、0xf、0xf、0xb
NE2
0x2、0xf、0xb
NE3
0x2、0xf、0xb
NE4
0x2、0x2、0x2、0xb
NE5
0x2、0x2、0xb
NE6
0x2、0xf、0xb
8
当主用BITS失效时,NE1东、西向时钟源均不可用,于是NE1启用内部时钟源(0xb
,并向NE2NE6发送0xb信息,当NE6NE5发送0xb信息时,由于NE3还未将0xb信息发给NE4,故NE4继续向NE5发送0x2信息,于是NE5发生倒换,开始跟踪NE4,并向NE6发送0x2信息。当NE30xb信息发给NE4时,NE4将启用备用BITS,继续向NE5发送0x2信息,并同时向NE3发送0x2信息,于是形成两条同步定时链路,即备用BITSNE4NE5NE6NE1、备用BITSNE4NE3NE2,随后NE1NE2互相向对方发送0x2信息,由于NE1NE2的西向时钟源的优先级均高于东向时钟源,故NE1继续跟踪NE6,而NE2发生倒换,开始跟踪NE1。同理,NE3发生倒换,开始跟踪NE2,于是全网同步定时链路变为备用BITSNE4NE5NE6NE1NE2NE3,随后,NE3NE4发送0x2信息,由于NE4的西向时钟源优先级高于备用BITS,故NE4发生倒换,开始跟踪NE3,形成定时环路。
同理可知,无论是降低备用BITS的同步时钟质量级别或是删除NE1的西向时钟源,当主用BITS失效时仍然会形成定时环路。如果同时删除NE1的西向时钟源和NE4的东向时钟源将会避免产生定时环路,但当NE1NE2NE2NE3NE3NE4间任何一处发生光纤中断时,将会产生伪同步。因此,只能采用重新设定同步定时链路,并重新配置优先级表的方式来解决这个问题,如图6和表9所示:
6

网元
当前时钟源
时钟源优先级别
NE1
外部
外部、西向、东向、内部
NE2
西向
西向、东向、内部
NE3
西向
西向、东向、内部
NE4
西向
西向、东向、外部、内部
NE5
东向
西向、东向、内部
NE6
东向
西向、东向、内部
9
正常工作时全网同步定时链路为:主用BITSNE1NE2NE3NE4NE5NE6。当主用BITS失效时,将会立即形成定时环路。但大家可以通过人为设置NE1的西向时钟源质量比备用BITS低一个级别的方式来避免产生定时环路。当主用BITS失效时全网同步定时链路将变为:备用BITSNE4NE5NE6、备用BITSNE4NE3NE2NE1
NE1NE2间光纤中断时,将产生伪同步,为了避免产生伪同步,大家可以在NE4网元上人为设置备用BITS S1字节降低一个质量级别,这样将不会再产生伪同步,除非出现两处以上光纤中断。

举报本楼

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

手机版|C114 ( 沪ICP备12002291号-1 )|联系大家 |网站地图  

GMT+8, 2024-11-19 02:18 , Processed in 0.503067 second(s), 15 queries , Gzip On.

Copyright © 1999-2023 C114 All Rights Reserved

Discuz Licensed

回顶部
XML 地图 | Sitemap 地图