C114门户论坛百科APPEN| 举报 切换到宽版

亚星游戏官网

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

短信验证,便捷登录

搜索

军衔等级:

亚星游戏官网-yaxin222  列兵

注册:2005-4-7
发表于 2010-5-8 14:25:12 |显示全部楼层
2009年3月初,辽宁省铁岭市调兵山各大煤矿光纤监控由于链路损耗过大,视频图像无法正常显示。光缆厂家找到我,让我帮助解决。(因为我是光缆厂家在辽宁的销售商)
        我带着,安科特纳OTDR,功率计和TYPE-39熔接机到现场,现场得到情报:
        一,煤矿方技术员给出的结论是光缆质量有问题,导致损耗过大,要求换光缆。因为有新布32芯光缆2公里,原有线路15KM与这个32芯光缆进行跳接,总链路大于是15DB---26DB,导致视频光端机不能正常通讯,光端机厂家的技术员说他的光端机要求13DB-15DB,超过这个数光端机厂家不保通。两端是ODF配线架,而新布32芯光缆2公里用功率计测试最小值是6DB-9DB,还有更大的甚至到16DB的。而原有的15KM链路损耗约10个DB,是到“局端”而且图像正常。现在是想把矿里到“局端”的监控图像再加32芯2KM光缆传到“监控总部”总链路已经大于15DB,所以甲方怀疑新供2KM的32芯光缆有问题,要求更换,并陪尝布线人工损失费。(甲方自有50S熔接机与网泰4500的OTDR测试仪,光纤熔接由甲方自己完成的。
       二,这其中前面还有故事,(1),我去之前,光缆厂家自己派技术员用OTDR测试了,开始说好像是新布缆(32芯)在200处有断点,后又说OTDR不好用了,返回了,光缆厂家技术员在甲方呆两天,无功而返。(2),光缆厂家又找一位在沈阳做光缆熔接测试的技术员去了,测试结果是在其中一端110米处光缆打扣,导致不同,见议重新斩断重接,技术员走了。光缆也确实在110米处打扣了,甲方自己斩断加盒重新熔接后,链路有信号而链损太大,至6-15DB。所以光缆厂家又找到了我。
    三,我进行排查,用OTDR在局端测试,曲线平滑,曲线除掉盲区2KM损耗 1310波长小于0.8DB,一切正常,到“监控总部”OTDR测试曲线平滑,平整曲线部分也小1.0DB。我就说了下一声,光缆没有问题,甲方技术员向我撇撇嘴,很藐视地看着我说:“上功率计”,我合计我还惧你不成,测就测。结果我用功率计一测试,果然是6DB,32芯果然没有小于6DB的,甚至还有10多个的。换一个功率计,还是那样,甲方领导与技术员这时开始以长辈的身份问我,光缆每公里损耗应该是多少?加上两端熔接跳线插损应该是多少?。。。。。。。。
       我当然会告诉他“国家标准”,〈0.4DB/KM-1310nm下,熔接与插损加耦合器,应该每个小于0.2DB。这样算下来:2*0.4+0.6+0.6 再加上熔接每端小于0.2算(其实对于现在的新型机器来讲已经够大的了)中间还有一个接续 +0.2,这样算这来最起码等于:小于2.6DB。因为跳线等不是我供的,不一样达到电信标准。我就对,甲方“各种质疑的人”的说链路应该小于3个DB。然后甲方扔给我一句,你给我整吧,得这个数就行,现在最小还6个呢。
       我进入思考。。。,拿起OTDR反复测试,曲线还是平的。。。,就在我要放弃的时候,我灵光闪动,为什么这边盲区稍大呢?正常测试的话,手动测试2KM长的话,至少得用范围是2*1.5倍,是3KM 或5KM,OTDR分品牌不同略有差异。这个曲线盲区比局端稍大。我马上换上1550NM 波长测试(对损耗要求严格),果然曲线出现坡坎,有的几乎出线锯齿,懂的人应该明白,有点像测试不出去的感觉,也就是说头这有问题,打开ODF模块,跳过耦合器测试还是这样,松开光缆固定处,把束管扮直点。。。1550曲线平滑度马上上来了,我长长松了一口气,O了。情况向甲方说明说明清楚了。功率计测试都小了下来,2-6DB了,肯定受伤了。需要重新接呀。。。。
       最后甲方让我给整,多少钱认了,必须小于3DB,光缆退的问题就不追究了,这下好办了。我立马提议,换ODF,换上我经销的品牌:世纪人品牌(我心里有底呀,好东西),接完OTDR测试通过,功率计测试通过(说句良心话,32芯就有一芯是4个DB,剩下全小于3DB),上光端机,图像清晰,控制正常。----------搞定。这个甲方无论是领导还是技术员都得向我致敬,困扰他们半个月的难题解决了。第二天我还帮忙解决了他们老线路的几个光缆故障,大家融恰多了。。。

      尾声:1,现在的光纤产品,品牌参差不齐,损耗当然也就有很大的区别,请各个工程商们认真衡量得失。2,随着光缆熔接费用的降低,熔接人员对熔接质量和光缆固定施工时也不是十分上心,要对得起自己高尚的职业呀。3,在光缆采购方面一定要采正规的,大的光缆厂家,现在为了竟争有些小厂家确实存在光缆纤芯质量问题。
     希翼大家多多交流技术,排障经验。
                                     沈阳三人光电技术有限企业      桑志坤

举报本楼

本帖有 1 个回帖,您需要登录后才能浏览 登录 | 注册
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

手机版|C114 ( 沪ICP备12002291号-1 )|联系大家 |网站地图  

GMT+8, 2024-9-25 02:33 , Processed in 0.118788 second(s), 15 queries , Gzip On.

Copyright © 1999-2023 C114 All Rights Reserved

Discuz Licensed

回顶部
XML 地图 | Sitemap 地图