C114门户论坛百科APPEN| 举报 切换到宽版

亚星游戏官网

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

短信验证,便捷登录

搜索
查看: 2335|回复: 1

[读书学习] 一建机电历年考点分享 [复制链接]

军衔等级:

亚星游戏官网-yaxin222  中士

注册:2007-5-165
发表于 2022-12-2 14:58:44 |显示全部楼层
2017
1、设备采购文件的内容?设备采购评审包括?P271
设备采购商务文件,设备采购技术文件
技术评审、商务评审、综合评审
2、变压器的交接试验内容?
绝缘油试验或SF6 气体试验    测量绕组连同套管的直流电阻
检查所有分接的电压比        检查变压器的三相联接组别
测晕铁芯及夹件的绝缘电阻     测量绕组连同套管的绝缘电阻、 吸取比
绕组连同套管的交流耐压试验   额定电压下的冲击合闸试验          检查相位
3、发电机转子穿装前气密性试验重点检查内容?转子穿装方法?P125
发电机转子穿装前进行单独气密性试验。
重点检查集电环下导电螺钉、 中心孔堵板的密封状况, 消除泄漏后应再经漏气量试验, 试验压力和允许漏气量应符合制造厂规定。
滑道式方法、接轴的方法、 用后轴承座作平衡重量的方法、用两台跑车的方法等。
4、工业不锈钢阀门应进行哪些试验?试验介质?P90
阀门应进行壳体压力试验、密封试验、光谱分析。
阀门壳体试验压力和密封试验应以洁净水为介质, 不锈钢阀门试验时, 水中的氯离子含量不得超过 25ppm。
5、工程报修期的期限和工作程序?P425
1. 建设工程的保修期自竣工验收合格之日起计算。
2. 电气管线、给水排水管道、设备安装工程保修期为2年。
3. 供热和供冷系统为2个供暖期、供冷期。
4. 其他项目的保修期由发包单位与承包单位约定。
建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问题的,施工单位应当履行保修义务,并对造成的损失承担赔偿责任。
工程保修的工作程序:工程检查修理、工程保修验收。
6、吊装载荷的基本参数?
  额定起重量、最大幅度、最大起升高度、吊装载荷
7轴系对轮中心找正?124
(1)轴系对轮中心找正主要是对高中压对轮中心、中低压对轮中心、低压对轮中心和低压转子——发电机转子对轮中心的找正。
(2)在轴系对轮中心找正时 ,首先要以低压转子为基准;其次,对轮找中心通常都以全实缸、凝汽器灌水至模拟运行状态进行调整;再次,各对轮找中心时的开口和高低差要有预留值;最后,一般在各不同阶段要进行多次对轮中心的复查和找正。
轴系初找;凝汽器灌水至运行重量后的复找;汽缸扣盖前的复找;基础二次灌浆前的复找;基础二次灌浆后的复找;轴系联结时的复找。除第一次初找外,所有轴系中心找正工作都是在凝汽器灌水至运行重量的状态下进行的。
8、预作用消防系统的适用场所?预作用阀门之后的管道充气压力?P222
预作用系统比湿式系统和干式系统多了一套自动探测报警控制系统,系统比较复杂、投资较大。 一般用于建筑装饰要求较高、不允许有水渍损失、灭火要求及时的建筑和场所。 预作用喷水灭火系统管线的最长距离,按系统充水时间不超过 3min、流速不小于2m/s 确定。 在预作用阀门之后的管道内充有压气体时, 压力不宜超过 0.03MPa。
9、绿色施工评价指标?评价组织?P375
控制项、一般项、优选项
(1)单位工程绿色施工评价应由建设单位组织,项目部和监理单位参加。
(2)单位工程施工阶段评价应由监理单位组织,建设单位和项目部参加。
(3)单位工程施工批次评价应由施工单位组织,建设单位和监理单位参加。
(4)项目部应组织绿色施工的随机检查,并对目标的完成情况进行评估。
10、离心水泵单体试运转的目的?主要检查的项目?P406
单体试运行主要考核单台动设备的机械性能, 检验动设备的制造、安装质量和设备性
能等是否符合规范和设计要求。
离心泵试运转时, 机械密封的泄漏最不应大于5mL/h, 高压锅炉给水泵机械密封的泄漏量不应大于lOmL/h; 填料密封的泄漏量不应大于规定值, 且温升应正常, 泵的振动值符合规定。
11、质量问题的处理?P399
(1)根据质量问题的范围、性质、原因和影响程度,确定处置方案,例如:返工、返修、降级使用、不作处理、报废等。
(2)项目制定的处置方案应经建设单位、监理单位同意并批准。对于能够通过返工处理达到标准要求的,由项目针对产生质量问题的原因制定整改措施,明确整改方法、 质量要求、整改时间和整改人员,整改完成后按原施工验收规范进行验收。
(3)对于需要进行返修处理的,必须经监理或建设单位代表批准,并商定接受标准。对于必须进行报废处理的,项目应制定拆除方案,明确拆除范围、拆除方法、防护措施、 人员要求等,对重新制作的工程要制定质量预防措施。

2018
1、劳动力优化配置的依据?P295
项目所需劳动力的种类和数量,项目的进度计划,项目的劳动资源供应环境。
2、建筑阀门抽检?
阀门安装前,应做强度和严密性试验。 试验应在每批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽查10%, 且不少于1个。 对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门, 应逐个做强度和严密性试验。
阀门的强度试验压力为公称压力的1.5倍;严密性试验压力为公称压力的1.1倍; 试验压力在试验持续时间内应保持不变,且壳体填料及阀瓣密封面无渗漏。
3、利用构筑物吊装?P46
(1) 编制专门吊装方案,应对承载的结构在受力条件下的强度和稳定性进行校核。
(2) 选择的受力点和方案应征得设计人员的同意。
(3) 对于通过描固点或直接捆绑的承载部位,还应对局部采取补强措施;如采用大块
钢板、枕木等进行局部补强,采用角钢或木方对梁或柱角进行保护。
(4) 施工时,应设专人对受力点的结构进行监视。
4、设备监造周边和月报的内容?P437
1)设备制造进度情况, 质量检查的内容;
2)发现的问题及处理方式;前次发现问题处理情况的复查;
3)监造人、时间等其他相关信息。
5、焊缝表面不允许存在的缺陷?
焊缝表面不允许存在的缺陷包括:裂纹、未焊透、未熔合、表面气孔、外露夹渣、 未焊满。 允许存在的其他缺陷情况应符合现行国家相关标准,例如,咬边、角焊缝厚度不足、角焊缝焊脚不对称等。
6引下线的连接方式?降低接地电阻的措施?
接闪器与防雷引下线必须采用焊接或卡接器连接,防雷引下线与接地装置必须采用焊接或螺栓连接。当接地电阻达不到设计要求时,可采用降阻剂、换土和接地模块来降低接地电阻。
7、隐蔽工程验收通知书的内容?
隐蔽验收的内容,隐蔽的方式,验收时间和地点。
8、电涌保护器的连接要求?柔性导管与电气设备的连接要求?
(1)照明配电箱内电涌保护器SPD的型号规格及安装布置应符合设计要求。
SPD的接线形式应符合设计要求, 接地导线的位置不宜靠近出线位置, SPD的连接导线应平直、 足够短, 且不宜大千0.5m。
(2)刚性导管经柔性导管与电气设备、器具连接时,柔性导管的长度在动力工程中不宜大于 0.8m, 在照明工程中不宜大千1.2m。
柔性导管与刚性导管或电气设备、器具间的连接应采用专用接头。
明配柔性导管固定点间距不应大于1m, 管卡与设备、器具、弯头中点、管端等边缘的距离应小于 0.3m。
金属柔性导管不应作为保护导体的接续导体。
9、成本降低率?
成本降低率=(计划成本—实际成本)/计划成本。
10、建筑安装工程验收时的抽样检验有哪些?
建筑安装分部工程中有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的抽样检验结果应符合相应规定。如建筑电气工程的线路、插座、开关接地检查, 在验收时要进行抽样检验。
2019
1、临时用电施工组织设计的主要内容?
工程概述、编制依据、用电施工管理组织机构、配电装置安装、防雷接地安装、线路敷设等施工内容的技术要求、  安全用电及防火措施。
2、施工技术交底管理?P304
施工技术交底组织:技术交底应分层次展开, 直至交底到施工操作人员。 交底必须在作业前进行, 并有书面交底资料。 在工程开工前界定重要项目, 对于重要项目的技术交底文件, 应由项目技术负责人审核或批准,交底时技术负责人应到位。
施工技术交底内容
(1)施工技术交底是有层次、有重点、有针对性的一项重要的技术管理制度内容, 交底应在开工前进行, 并贯穿施工全过程。 施工技术交底有:设计交底、施工组织设计交底、施工方案交底、设计变更交底等。
(2)技术交底主要包括施工工艺与方法、技术要求、质量要求、安全要求及其他要求等。
(3)机电安装工程技术交底的重点:设备构件的吊装;焊接工艺与操作要点;调试与试运行;大型设备基础埋件、构件的安装;隐蔽工程的施工要点;管道的清洗、试验及试压等。
(4)安全技术交底要点是针对施工过程中存在较大安全风险的项目提出技术性的安全措施。 其主要包括的项目有:大件物品的起重与运输、高空作业、地下作业、大型设备的试运行以及其他高风险的作业等。
(5)技术交底人员应认真填写表格并签字,接受交底人也应在交底记录上签字。 交底资料和记录应由交底人或资料员进行收集、整理, 并妥善保存。 竣工后作为工程档案进行归档。
3、BIM四维模拟施工的主要作用?P243
可以直观地体现施工的界面、顺序, 从而使总承包与各专业施工之间的施工协调变得清晰明了, 避免施工延期; 能够使设备材料进场、劳动力配置等各项工作的安排变得更为有效、经济;设备吊装方案及一些重要的施工步骤, 可以用四维模拟的方式很明确地向业主、审批方展示出来。
4、质量预控方案的内容?
工序名称,可能出现的质量问题,提出的质量预控措施
5、设计变更审批手续 ?
(1)小型设计变更。 由项目部提出设计变更申请单, 经项目部技术管理部门审核, 由现场设计、建设(监理)单位代表签字同意后生效。
(2)一般设计变更。由项目部的专业工程师提出设计变更申请单, 经项目部技术管理部门审签后, 送交建设(监理)单位审核。经设计单位同意后, 由设计单位签发设计变更通知书并经建设单位(监理)会签后生效。
(3)重大设计变更。由项目部总工程师组织研究、论证后, 提交建设单位组织设计、 施工、监理单位进一步论证、审核,决定后由设计单位修改设计图纸并出具设计变更通知书,还应附有工程预算变更单, 经建设、监理、施工单位会签后生效。
6、15CrMo钢管的进场验收?
  有取得制造许可的制造厂的产品质量证明文件。产品质量证明文件应符合国家现行材料标准、管道元件标准、专业施工规范和设计文件的规定。
使用前核对管道元件及材料的材质、规格、型号、数量和标识,进行外观质量和几何尺寸的检查验收。
铬钼合金钢、含镍合金钢、镍及镍合金钢、不锈钢、钛及钛合金材料的管道组成件,应采用光谱分析或其他方法对材质进行复查,并做好标识。
7、建筑设备监控工程的施工深化(深化设计)?P204
(1)自动监控系统的深化设计应具有开放结构,协议和接口都应标准化。首先了解建筑物的基本情况、建筑设备的位置、控制方式和技术要求等资料,然后依据监控产品进行深化设计。
(2)施工深化中还应做好与建筑给水排水、电气、通风空调、防排烟、防火卷帘和电梯等设备的接口确认,做好与建筑装修效果的配合工作。
8、电动机试运行前的检查?P79
(1)应用500V兆欧表测量电动机绕组的绝缘电阻。 对于380V的异步电动机应不低于0.5MQo
(2)检查电动机安装是否牢固, 地脚螺栓是否全部拧紧。
(3)电动机的保护接地线必须连接可靠, 接地线(铜芯)的截面不小于4mm2 , 有防松弹簧垫圈。
(4)检查电动机与传动机械的联轴器是否安装良好。
(5)检查电动机电源开关、启动设备、控制装置是否合适。熔丝选择是否合格。 热继电器调整是否适当。 短路脱扣器和热脱扣器整定是否正确。
(6)通电检查电动机的转向是否正确。 不正确时, 在电源侧或电动机接线盒侧任意对调两根电源线即可。
(7)对于绕线型电动机还应检查滑环和电刷。

2020
1、施工准备和资源配置计划的具体内容?P285
  施工准备包括:技术准备、现场准备、资金准备
  资源配置计划包括:劳动力配置计划、物资配置计划。
2、凝汽器组装完毕后?
汽侧应进行灌水试验。 灌水高度宜在汽封洼窝以下 100mm, 维持24h应无渗漏。已经就位在弹簧支座上的凝汽器,灌水试验前应加临时支撑。灌水试验完成后应及时把水放净。
3、专项验收的一般规定?419
1)建设工程项目的消防设施、安全设施及环境保护设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。
2)建设单位应向政府有关行政主管部门申请建设工程项目的专项验收,包括规划、 消防、节能、环保、卫生、防雷、人防、绿化等。
3)消防验收应在建设工程项目投入试生产前完成。
4)安全设施验收及环境保护验收应在建设工程项目试生产阶段完成。
4、 绝热材料
(1)当需要修改设计、 材料代用或采用新材料时,必须经过原设计单位同意。
(2)对于到达施工现场的绝热材料及其制品,必须检查其出厂合格证书或化验、物性
试验记录,凡不符合设计性能要求的不予使用 。 有疑义时必须做抽样复核。
5、变压器额定电压下的冲击合闸试验?P77
(1)在额定电压下对变压器的冲击合闸试验,应进行5次,每次间隔时间宜为5min, 应无异常现象,其中750kV变压器在额定电压下,第一次冲击合闸后的带电运行时间不应少于30min, 其后每次合闸后带电运行时间可逐次缩短,但不应少于5min。
(2)冲击合闸宜在变压器高压侧进行,对中性点接地的电力系统试验时变压器中性点应接地。
6、桅杆系统的组成?钢丝绳的安全系数?
桅杆、缆风系统、提升系统、拖排滚杠系统、牵引溜尾系统。
(1)作拖拉绳时, 应大于或等于3.5;
(2)作卷扬机走绳时, 应大于或等于5;
(3)作捆绑绳扣使用时, 应大于或等于6;
(4)作系挂绳扣时, 应大于或等于5;
(5)作载人吊篮时, 应大于或等于14 。
7、酸洗钝化的工序?
管道酸洗钝化应按脱脂去油、酸洗、水洗、钝化、水洗、无油压缩空气吹干的顺序进行。当采用循环方式进行酸洗时,管道系统应预先进行空气试漏或液压试漏检验合格。

2021
1、 施工方案中的工序保证措施?
  制定工序控制点  明确工序质量控制方法
2、取源部件安装的一般要求?
(1)取源部件的结构尺寸、材质和安装位置应符合设计要求。
(2)设备上的取源部件应在设备制造时同时安装。管道上的取源部件安装应在管道预制或安装的同时进行。
(3)在设备或管道上进行取源部件的开孔和焊接,必须在设备或管道的防腐、衬里和压力试验前进行。在高压、合金钢、有色金属设备和管道上开孔时,应采用机械加工的方法。
(4)安装取源部件时,不应在设备或管道的焊缝及其边缘上开孔及焊接。取源阀门与设备或管道的连接不宜采用卡套式接头。当设备及管道有绝热层时,安装的取源部件应露
出绝热层外。
(5)在砌体和混凝土浇筑体上安装的取源部件,应在砌筑或浇筑的同时埋入,埋设深度、露出长度应符合设计和工艺要求,当无法同时安装时,应预留安装孔。安装孔周围应按设计文件规定的材料填充密实,封堵严密。
(6)取源部件安装完毕后,应与设备和管道同时进行压力试验。
3、施工成本控制措施?
1. 人工费成本的控制措施。严格劳动组织,合理安排生产工人进出厂时间;严格劳动定额管理,实行计件工资制;加强技术培训,强化生产工人技术素质,提高劳动生产率。
2. 工程设备成本控制措施。加强工程设备管理,控制设备采购成本、运输成本、设
备质量成本。
3. 材料成本的控制措施。材料采购方面从量和价两个方面控制。尤其是项目含材料
费的工程,如非标准设备的制作安装。材料使用方面,从材料消耗数量控制,采用限额领料和有效控制现场施工耗料。
4. 施工机械成本的控制措施。优化施工方案;严格控制租赁施工机械;提高施工机
械的利用率和完好率。
5. 其他直接费的控制措施。以收定支,严格控制。
6. 间接费用的控制措施。尽量减少管理人员的比重,一人多岗;各种费用支出要用
指标控制。
4、制冷剂管道应进行的试验?
制冷剂管道安装完毕,检查合格后,应进行系统管路吹污、气密性试验、真空试验和充注制冷剂检漏试验,技术数据应符合产品技术文件和国家现行标准的有关规定。
制冷系统的吹扫排污应采用压力为0.5-0.6MPa (表压)的干燥压缩空气或氮气,应以白色(布)标识靶检查5min, 目测无污物为合格。系统吹扫干净后,系统中阀门的阀芯应拆下清洗干净。
5、柔性短管 ?
(1)应采用抗腐、防潮、不透气及不易霉变的柔性材料。
(2)柔性短管的长度宜为150-250mm, 接缝的缝制或粘接应牢固、可靠,不应有开
裂;成型短管应平整,无扭曲等现象。
(3)柔性短管不应为异径连接管;矩形柔性短管与风管连接不得采用抱雏固定的形式。
(4)柔性短管与法兰组装宜采用压板柳接连接,柳钉间距宜为60-80mm。
6、总承包单位对分包的全过程管理?
总承包单位对分包单位及分包工程的施工管理,应从施工准备、进场施工、工序交验、竣工验收、工程保修以及技术、质最、安全、进度、工程款支付等进行全过程的管理。
7、管道液压试验的实施要点?
(1)液压试验应使用洁净水,对不锈钢管、锦及铢合金管道,或对连有不锈钢管、铢
及铢合金管道或设备的管道,水中氯离子含量不得超过25ppm (25 X 10-6)。
(2)试验前, 注入液体时应排尽空气。
(3)试验时环境温度不宜低于5°C, 当环境温度低于5°C时应采取防冻措施。
(4)管道的试验压力应符合设计规定。设计无规定时, 应符合施工所采用的标准的规定。 一般的常温介质管道常用的试验压力可按照:承受内压的地上钢管道及有色金属管道试验压力应为设计压力的1.5倍, 埋地钢管道的试验压力应为设计压力的1.5倍, 且不得低于0.4MPa。
8、主控、一般项目包括的检验内容?
主要有:重要材料、构件及配件、成品及半成品、设备性能及附件的材质、技术性能等。如管道的压力试验、风管系统的漏风量测试、电梯的安全保护及试运行等。检查测试记录,其数据及项目要符合设计要求和施工验收规范规定。
一般项目包括的主要内容
有:允许有 一定偏差的项目, 最多不超过 20% 的检查点可以超过允许偏差值, 但不能超过允许值的150%。不能确定偏差而又允许出现一定缺陷的项目。一些无法定量而采取定性的项目。如管道接口项目,无外露油麻等;卫生器具给水配件安装项目,接口严密、启闭部分灵活等。
9、压缩机符合试运转?
1)空负荷试运转, 应检查盘车装置处于压缩机启动所要求的位置;点动压缩机,在
检查各部位无异常现象后,依次运转5min、30min 和 2h以上, 运转中润滑油压不得小于 O.lMPa, 曲轴箱或机身内润滑油的温度不应高于10 ° c, 各运动部件无异常声响, 各紧固 件无松动。
2)空气负荷试运转, 升压运转的程序、压力和运转时间应符合随机技术文件的规定, 文件无规定, 在排气压力为额定压力的1/4时应连续运转lh; 排气压力为额定压力的1/2和3/4时应连续运转2h;在额定压力下连续运转不应小于 3h。升压运转过程中,
应在前一级压力下运转无异常现象后再将压力逐渐升高。在运转过程中润滑油压不得低于 O.lMPa, 曲轴箱或机身内润滑油的温度不应高于70飞其中氧气压缩机不应高于60°C。
3)空气负荷单机试运行后, 应排除气路和气罐中的剩余压力,清洗油过滤器和更换
润滑油, 排除进气管及冷凝收集器和气缸及管路中的冷凝液;需检查曲轴箱时, 应在停机 15min 后再打开曲轴箱。
10、离心泵试运转?
机械密封的泄漏最不应大于5mL/h, 高压锅炉给水泵机械密封 的泄漏量不应大于lOmL/h; 填料密封的泄漏量应符合规定,且温升应正常, 泵的振动值符合规定。
离心泵试运转后, 应关闭泵的入口阀门,待泵冷却后再依次关闭附属系统的阀门;
输送易结晶、凝固、沉淀等介质的泵,停泵后应防止堵塞, 并及时用清水或其他介质冲洗泵和管道;放净泵内积存的液体。

举报本楼

本帖有 1 个回帖,您需要登录后才能浏览 登录 | 注册
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

手机版|C114 ( 沪ICP备12002291号-1 )|联系大家 |网站地图  

GMT+8, 2024-11-15 13:46 , Processed in 0.609330 second(s), 15 queries , Gzip On.

Copyright © 1999-2023 C114 All Rights Reserved

Discuz Licensed

回顶部
XML 地图 | Sitemap 地图