C114门户论坛百科APPEN| 举报 切换到宽版

亚星游戏官网

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

短信验证,便捷登录

搜索
查看: 2053|回复: 1

[读书学习] 常开防火门和常闭防火门 [复制链接]

军衔等级:

亚星游戏官网-yaxin222  下士

注册:2009-11-19
发表于 2022-11-21 11:49:52 |显示全部楼层
建筑封闭楼梯间(防烟楼梯间)内设置的防火门,既要能保持建筑防火分隔的完整性,又要能方便人员疏散和开启。
有关设置要求条文摘如下

1、高层建筑、人员密集的公共建筑、人员密集的多层丙类厂房、甲、乙类厂房,其封闭楼梯间(防烟楼梯间)的门采用乙级防火门,并应向疏散方向开启;其他建筑,可采用双向弹簧门。
2、楼梯间的首层可将走道和门厅等包括在楼梯间内形成扩大的封闭楼梯间,但应采用乙级防火门等与其他走道和房间分隔。
3、设置在建筑内经常有人通行处的防火门宜采用常开防火门。常开防火门应能在火灾时自行关闭,并应具有信号反馈的功能。
4、除允许设置常开防火门的位置外,其他位置的防火门均应采用常闭防火门。常闭防火门应在其明显位置设置“保持防火门关闭”等提示标识。5、除管井检修门和住宅的户门外,防火门应具有自行关闭功能。双扇防火门应具有按顺序自行关闭的功能。1~5条文说明:通向封闭楼梯间的门,正常情况下需采用乙级防火门。在实际使用过程中,楼梯间出入口的门常因采用常闭防火门而致闭门器经常损坏,使门无法在火灾时自动关闭。因此,对于有人员经常出入的楼梯间门,要尽量采用常开防火门。有些建筑,在首层设置有大堂,楼梯间在首层的出口难以直接对外,往往需要将大堂或首层的一部分包括在楼梯间内而形成扩大的封闭楼梯间。在采用扩大封闭楼梯间时,要注意扩大区域与周围空间采取防火措施分隔。垃圾道、管道井等的检查门等,不能直接开向楼梯间内。6、疏散走道在防火分区处应设置常开甲级防火门。条文说明:在火灾时,建筑内可供人员安全进入楼梯间的时间比较短,一般为几分钟。而疏散走道是人员在楼层疏散过程中的一个重要环节,且也是人员汇集的场所,要尽量使人员的疏散行动通畅不受阻。因此,在疏散走道上不应设置卷帘、门等其他设施,但在防火分区处设置的防火门,则需要采用常开的方式以满足人员快速疏散、火灾时自动关闭起到阻火挡烟的作用。7、防火隔间与防火分区之间应设置常开式甲级防火门,并应在发生火灾时能自行关闭。条文说明:主要用于平时正常连通,不用于发生火宅时疏散人员。本条主要用在地下商业经营场所。8、常开防火门须与火灾自动报警系统联动,应由常开防火门所在防火分区内的两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为常开防火门关闭的联动触发信号,联动触发信号应由火灾报警控制器或消防联动控制器发出,并应由消防联动控制器或防火门监控器联动控制防火门关闭。条文说明:常开型防火门平时开启,防火门任一侧所在防火分区内两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动报警按钮报警信号的“与”逻辑联动防火门关闭。防火门的故障状态可以包括闭门器故障、门被卡后未完全关闭等。9、应能显示防火卷帘、常开防火门、人员密集场所中因管理需要平时常闭的疏散门及具有信号反馈功能的防火门的工作状态。条文说明:在消防室应能显示平时常关闭的疏散门的工作状态,这里要强调的事人员密集场所中因管理需要平时常闭,两个充分条件都要达到。
2、成本大致比对
常闭式防火门费用投入主要涉及防火门厂家在工程现场的设计深化、生产管理、安装管理、检测、维修、资料等内容。
常开式除了前述还涉及一些配套工作,按规范要求还需要要增加布线工作、监控联动安装工作、调试及检修,在验收过程中又涉及到火灾自动报警子分项的验收资料的提供,相应的费用也会有比较明显的增加。
从成本投入来看,除非强条明确,否则不太会愿意设计常开防火门。数据较敏感,不展开讨论。
3、任务配合
常开防火门的布线由总承包单位提前埋设移交消防或者智能化承包商,而后实施防火门阶段涉及到建设方(监理),总承包方、防火门厂家、消防承包方、智能化等生产管理,应该在图审阶段就要明确常开或者常闭的内容,避免给实施验收阶段造成干扰或者困惑。就高层住宅楼群项目为例,防火门的选用都要结合强条并根据到屋面、标准层、首层大堂、人民防空工程(平时)、地下室的疏散通道或者其他救援疏散部位的功能进行判断,并且还需要在门表常开的防火门设计,用来规避图纸审查问题,人民防空工程范围还需要复核平时的避难走道、防火隔间等部位的对应规定。
3+、工艺总结。这方面偏现场技管内容多,不展开讨论。
4、新规仍然比较模糊,尤其是首层楼梯间的疏散前室、电梯合用前室或者通道等是否属于经常走动范围,或者这些到底选用常闭还是常开呢?上人屋面安全出口采用常闭式防火门时,是否一定要安装防火门监控?图审阶段不明确会造成后面工程端和验收端很多麻烦,我的看法是不论常开还是常闭,要从平时使用和救援的角度出发来考虑问题,在现行强条基础上,咨询当地消防技术服务中心、质监消防窗口、或者当地周边近期类似项目交流来明确对应的要求。
《建筑设计防火规范》 [附条文说明] GB50016-2014(2018年版)
《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》[附条文说明]GB 50877-2014
《人民防空工程设计防火规范》GB50098
《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013
《消防控制室通用技术要求》 GB25506-2010

举报本楼

本帖有 1 个回帖,您需要登录后才能浏览 登录 | 注册
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

手机版|C114 ( 沪ICP备12002291号-1 )|联系大家 |网站地图  

GMT+8, 2024-11-15 14:10 , Processed in 0.176578 second(s), 15 queries , Gzip On.

Copyright © 1999-2023 C114 All Rights Reserved

Discuz Licensed

回顶部
XML 地图 | Sitemap 地图