夏季高温将至,为保证OLT设备正常运行,现将OLT散热的有关注意事项先容如下,以确保系统顺利渡过夏季高温。 适用范围(Scope):适用于所有7360 FX OLT, 7342 META OLT, 7342 OLT 详细信息(Detail Information): (一) 机房的环境温度 以上3种OLT所要求的机房环境温度上限为45摄氏度。 (二) 设备散热空间 1. 以上3种OLT安装在ASB标准配置的OLT机架(300mm×600mm×2200mm)中,最多允许在一个机架中安装2个子框,并且子框之间的距离应大于275mm。 整改方法:移出多装的子框,调整子框间距。 2. 当以上3种OLT安装时,需检查进出风口是否被机架侧板或是其它设备、电缆阻档。特别是7342 Meta和7360 FX-8采取水平安装的方式,需检查子框的进风口是否被机架的侧板遮挡。 整改方法: a. 如果进出风口被其它设备遮挡(如图1),请调整设备的安装位置。 b. 如果7342Meta和7360 FX-8的进出风口被机架侧板遮挡,请移动子框的位置使进出风口尽可多的对准侧板上的通孔; c. 如果7342Meta和7360 FX-8的进出风口被机架侧板遮挡, 并且调整子框位置后进出风口还是大部份被机架侧板遮挡,那么建议将子框改成垂直安装(图一是更改前的安装方式,图二是更改后的安装方式。) 图一:子框水平安装,右侧进风口超过2/3被机架侧板遮挡 图二: 子框垂直安装后,从设备下方进风 (三) 设备的滤网清洗 1. OLT的防尘网应至少每3个月清洗一次。如果机房的洁净度较差的话,清洗的周期应基于滤网实际积灰情况而缩短。 整改方法:建议定期远程扫描一下板卡的温度,对于温度接近告警阀值的节点,及时到现场检查并清洗滤网(清洗完的滤网要吹干后放入子框内)。 (四) 其它 1. 配到现场的假面板,要安装在未插板卡的空槽位上,以免冷风从空槽位中漏出,影响散热效果。
|