井下或其他封闭环境存在有毒气体,没有事先通风和检验有毒气体浓度
做好现场安全技术交底工作,明确现场安全员。下井前或进入其他封闭环境前要先用毒气测试仪或采用生物测试法进行检测。在井下或其他封闭环境内施工要使用抽风设备,确保通空气流通良好。作业发现有身体不适的马上停止作业。发现有人中毒,采取正确措施,切忌盲目抢救,避免二次伤害。
通信工程高空作业,高空作业未按照要求佩戴好安全带,有采取可靠的防滑措施,有设置监护区域或无人监护导致人员高处坠落。
登高作业人员必须经过相关部门组织的登高培训学习,并通过考核取得特种作业操作证,才可以进行登高作业。高空作业按要求佩戴安全帽、安全带、竹梯要有防滑勾、穿防滑鞋、工具要放在密封好的工具袋里。采用竹梯作业时,下面要有人扶梯,防止竹梯左右滑动,同时设置作业区域,用围带或施工警示牌围蔽。高空作业时,必须先测试是否带电,必须使用安全带保护,安全带围杆绳放置位置应在距杆梢50厘米以下。在杆上作业应戴安全帽,必要时在杆周围设置护拦,置监护区域,专人监护。
城镇及道路作业,施工区域来往车辆多,容易引起车祸
做好现场安全技术交底,作业人员必须穿着带有反光的工作服。作业应划定安全区域,设立明显的安全警示(警告)标志,必要时应设立防护围栏,特殊情况下请交通警察协助。在设置的作业区内作业时,应防止非作业人员进入工作场地。
沿高速公路作业应遵守:
必须将施工的具体地点、时间和施工方案报高速公路管理部门,经批准后方可作业。必须在距离作业点来车方向200米处逐级设置安全警示标志。所用的工具、料具应安全地堆放在路基护栏外侧或隔离带内。作业人员必须穿着带有反光的工作服。
杆线上作业,杆若有断裂痕迹,易导致杆折断,导致光缆中断,人员伤亡;空作业未按照要求佩戴好安全带,易导致人员高处坠落伤亡
做好现场安全技术交底,明确施工现场安全员 。上杆前必须认真检查杆根有无断裂痕迹,并应仔细观察周围有无电力线或其他障碍物等。如发现水泥杆存在混凝土脱落、露筋、倾斜或不牢固现象,未加固前禁止攀登。作业人员上杆必须先扣好安全带,并将安全带的围绳环绕电杆扣牢再上;安全带应固定在距杆梢0.5米下面的安全可靠处,扣好保险锁扣方可作业。杆上有人作业时,距杆根半径3米内不得有人。在收紧拉线时,杆上不准有人,待紧固稳妥后再上杆作业。
在三线交越点或者电力线附近布放架空光电缆作业,与电力线的安全距离不够,导致人员触电事故。天气潮湿,引起强电弧触电
应与高压线保持国家法律规定的安全距离。所用的工具与材料不得触及电力线及其附属设备,作业前应用试电笔进行验电,确保施工安全。施工全过程一定要佩戴安全帽。查看立杆地点电力线走向及距离(35KV以下为2.5m,35KV以上为4m)。上杆作业注意头顶电力线做好防范措施,作业人员、金属材料不得高于杆梢。临时停电措施。电力线下杆上作业,专人指挥、看守,确保安全距离,避免强电弧触电。三线交叉作业,上杆前用电笔测试是否带电,专人指挥、看守,确保安全,以免触电。雷雨天气高空作业时,遇上打雷应马上停止作业,马上下杆,不得在电线下站立,应到安全地点躲避,等雷电消除后方可继续施工。
新建光/电缆交接箱的底座位置地下可能隐藏着现有光/电缆或其他市政地下管线设备,开挖座坑时易造成严重损坏。
砌筑交接箱底座前应仔细了解底座位置地下的四周是否存在着光/电缆或其他市政地下管线设备,必要时应采取避让或保护措施。
动火作业:施工区域动火,切割、烧焊、钻孔等火屑引起火灾,缆线接续封焊动火,可能引起火灾。
做好现场安全技术交底。动火作业应尽可能划定安全区域,并在安全区域内施工动火。无法设定安全区域时,要用阻燃材料围蔽隐患物品,做足防范措施。施工现场配备必要的消防器材。
立杆作业人力不够,造成倒下压伤人。抬、立杆时用力不均,导致杆断伤人;立杆开挖时(打洞)挖断重要光/电缆或其他地下管线设备。
做好现场安全技术交底。明确施工现场安全员。立杆开挖时,查勘是否有重要光/电缆或其他地下管线设备。在电力线下面或附近施工时,确保与电力线的安全距离或临时停电。立杆前应观察地形及及周围环境,根据所立电杆的粗细、长短和重量合理配备作业人员明确分工,专人指挥。
安装地线棒的位置地下深层可能隐藏着现有光/电缆或其他市政地下管线设备,安装地线棒时易造成严重损坏。
安装地线棒前应勘查清楚地线棒位置地下的四周是否存在着光/电缆或其他市政地下管线设备,必要时应采取避让或保护措施。
在系统割接、接续、测试时可能会出现失误操作
做好现场安全技术交底,明确现场安全员。割接前,割接方案须经维护部门书面审核、批准。操作前、后必须通知网管监控,并记录网管工号、时间。操作时必须有维护人员及监理人员现场监督。新旧缆做好明确标识,待割接缆时必须两人现场核实、确认无误。
直埋式光/电缆路由旁可能存在着现有光/电缆或其他市政地下管线设备,开挖缆沟时易造成严重损坏及人身伤害。
开挖电缆沟前先勘查清楚地下通信光/电缆、及其他市政地下管线设备的具体位置,并做好保护措施,小心进行挖掘。