C114门户论坛百科APPEN| 举报 切换到宽版

亚星游戏官网

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

短信验证,便捷登录

搜索
查看: 2509|回复: 0

[通信技术与资料] 高压直流远供电源的安全问题 [复制链接]

军衔等级:

亚星游戏官网-yaxin222  二级通信军士

注册:2010-8-921
发表于 2020-3-2 23:22:21 来自手机 |显示全部楼层
本帖最后由 wxp8144 于 2020-3-3 00:20 编辑

   为解决高压直流远供电源的防触电问题,业界有采用悬浮供电(对地绝缘)的形式,这种做法有几方面问题。首先,这种电路会产生电荷积聚,当对地电势很高时就会危害到电路上的用电器件,人接触到这样的电线时,经常会被电击。其次,由于对地无电压,无法检测到电线是否有破损,对地是否导通,人接触到这样的电极时虽然不会发生对地电击,但人体接触到正负电极时危害更大。所以还不如漏电保护安全。
    对于防雷,高压直流远供电源不要采用平行线,而采用绞合线。在交流长距离供电中是不能采用绞合线的,雷电在平行线中感应的环流电流会很大,而在绞合线中则不能感应出环流电流,雷击产生的直行电流(在两条导线中方向相同)在绞合线中因感抗电阻较高而无法通行,对电路起到保护作用。所以用绞合线供电可以解决长线路上的雷击问题。

举报本楼

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

手机版|C114 ( 沪ICP备12002291号-1 )|联系大家 |网站地图  

GMT+8, 2024-9-24 14:28 , Processed in 0.082144 second(s), 15 queries , Gzip On.

Copyright © 1999-2023 C114 All Rights Reserved

Discuz Licensed

回顶部
XML 地图 | Sitemap 地图