摘要:电器产品的绝缘性能是评价其绝缘好坏的重要标志之一,它通过绝缘电阻反映出来。绝缘电阻表,又称摇表,是用来测量大电阻和绝缘电阻的专用仪器,所以大家要了解它的使用方法和注意事项。
关键词:绝缘电阻表 使用方法 注意事项
绝缘电阻表,又称摇表或者兆欧表,是用来测量大电阻和绝缘电阻的专用仪器。它由一个手摇发电机和一个磁电式比率表两大部分构成,手摇发电机提供一个便于携带的高电压测量电源,电压范围在500~5000V之间,磁电式比率表是测量两个电流比值的仪表,由电磁力产生反作用力矩来测量电器设备的绝缘电阻值。根据其测量结果,可以简单的鉴别电气设备绝缘的好坏。常用绝缘电阻表的额定电压为500V、1000V、2500V等几种。它的标度尺单位是“兆欧”(MΩ)表示。
1 绝缘电阻表使用
绝缘电阻表有三个接线端子,一个标有“线路”或“L”的端子(也称相线)接于被测设备的导体上;另一个标有“地”或“E”的端子接于被测设备的外壳或接地;第三个标有“屏蔽”或“G”端子接于测量时需要屏蔽的电极。
1.1 绝缘电阻表选择 要正确选择额定电压合适的绝缘电阻表。绝缘电阻表的额定电压就根据被测设备的额定电压来选择,绝缘电阻表的额定电压即其内部电源的直流电压过高,可能在测试时损坏被测设备的绝缘;绝缘电阻表的额定电压过低,所测结果又不能反映工作电压作用下电气设备的绝缘电阻。一般规程规定测量额定电压在500V以下的设备时,宜选用500~1000V的绝缘电阻表;额定电压500V以上时,应选用1000~2500V的绝缘电阻表。
1.2 绝缘电阻表使用方法 ①使用前要检查指针的“0”与“∞”位置是否正确。检查方法是,先使“L”、“E”两端子开路,将绝缘电阻表放在适当的水平位置,摇动手柄至发电机额定转速(一般为120r/min)后,指针应指在“∞”位置上。如果不能达到“∞”,说明测试用引线绝缘不良或绝缘电阻表本身受潮。应用干燥清洁的软布,擦试“L”端与“E”端子间的绝缘,必要时将绝缘电阻表放在绝缘垫上,若还达不到“∞”值,则应更换测试引线。然后再将“L”、“E”两端子短路,轻摇发电机,指针应指在“0”位置上。如指针不指零,说明测试引线未接好或绝缘电阻有问题。②绝缘电阻表的测试引线应选用绝缘良好的多股软线,“L”、“E”两端子引线应独立分开,避免缠绕在一起,以提高测试结果的准确性。③在摇测绝缘时,应使绝缘电阻表保持额定转速,一般为120~150r/min。测试开始时先将“E”端子引线与被测设备外壳与地相连接,待转动摇柄至额定转速后再将“L”端子引线与被测设备的测试极相碰接,等指针稳定后(一般为1min),读取并记录电阻值。在整个测试过程中摇柄转速应保持恒定匀速,避免忽快忽慢。测试结束时,应先将“L”端子引线与被测设备的测试极断开,再停止摇柄转动。这样做,主要是防止被测设备的电容对绝缘电阻表的反充电而损坏表针。
1.3 绝缘电阻测量绝缘电阻接线和方法 ①测量照明或电力线路对地的绝缘电阻,E接线端可靠接地,L接线端与被测线路相连,如图a所示。②测量电动机的绝缘电阻,将绝缘电阻表的接地端E接机壳,L接线端接电机的绕组,然后进行摇测,如图b所示。③测量电缆的绝缘电阻,测量电缆的线芯和外壳的绝缘电阻时,除将外壳接E,线芯接L外,中间的绝缘层还需和G相接,如下图c所示: 测量时,转动手柄要平稳,应保持120r/min的转速。电气设备的绝缘电阻随着测量时间的长短不同,通常采用1min后的指针指示为准,测量中如果发现指针为零,应停止转动手柄,以防表内线圈过热而烧坏。
在绝缘电阻表停止转动和被测设备放电以后,才可用手拆除测量连线。
④绝缘电阻表记录读数时,应同时记录当时的环境温度和湿度,便于比较不同时期的测量结果,分析测量误差的原因。
⑤绝缘电阻表接线柱的引线,应采用绝缘良好的多股软线,同时各软线不能绞在一起。
2 绝缘电阻表使用注意事项
①绝缘电阻表的发电机电压等级应与被测物的耐压水平相适应,以避免被测物的绝缘击穿。②禁止摇测带电设备,双回路架空线路或母线,当一路带电时,不得测量另一路的绝缘电阻,以防高压的感应电危害人身和仪表的安全。③严禁在有人工作的线路上进行测量工作,以免危害人身安全。雷电时禁止用绝缘电阻表在停电的高压线路上测量绝缘电阻。④在绝缘电阻表没有停止转动或被测设备没有放电之前,切勿用手去触及被测设备或绝缘电阻表的接线柱。⑤使用绝缘电阻表摇测设备绝缘时,应由两人担任。⑥摇测用的导线应使用绝缘线,两根引线不能绞在一起,其端部应有绝缘套。⑦在带电设备附近测量绝缘电阻时,测量人员和绝缘电阻表的位置必须选择适当,保持与带电体的安全距离,以免绝缘电阻表引线或引线支撑物触碰带电部分。移动引线时,必须注意监护,防止工作人员触电。⑧摇测电容器、电力电缆、大容量变压器、电机等容性设备时,绝缘电阻表必须在额定转速状态下,方可将测量笔接触或离开被测设备,以免因电容放电而损坏仪表。⑨测量电器设备绝缘时,必须先断电,经放电后才能测量。⑩每年检验一次,不合格不得使用。
参考文献:
[1]《常用电工仪表与测量》.
[2]《电工基础实验》. |